现场调试产品问题

现场调试产品问题

故障原因:可能是主机模块初始化异常。

处理方法:发生这种情况,请与公司客户服务中心联系,不要擅自处理。

现场调试产品问题

故障原因:设备参数设臵错误(如梯形图编制错误)、芯片问题(如接触不良等)、开关量电源故障等都可能引起装臵自检灯被点亮;故障不排除,该灯一直处于点亮状态。

处理方法:选择“自检信息”主菜单,按“确认”键进入。从自检信息画面罗列的自检选项中,找出显示为“ERR”的自检项,确定具体故障原因。 DMR300系列的自检信息包含如下的自检项:

设备参数、保护定值、梯形图、接线图:

a. 虚焊造成接触不良,表现为:偶尔可以实现参数的修改。确认属芯片虚焊问题,需要对芯片进行补焊处理。

b. 工作电源不正常(VDD=1.8V)。检测25128的7、8脚电位,正常工作为1.8V,否则不正常;如果25128的工作电源不正常,检查TPS733Q的输入、输出是否正常(3、4脚电位为5V,5、6脚电位为1.8V),进一步确定原因。如果排除25128和7333Q的因素,在检查主机板的电源插座(白色4芯插座)是否有正常电源输出。

c. 排除虚焊和工作电源的可能后,则有可能是ATMEL25128芯片损坏。这种情况下,无法通过操作面板或者后台监控系统实现对装臵的设备参数、保护定值等修改,需要更换芯片或装臵整体。

EEPROM1:

EEPROM2:

A/D芯片:

时钟芯片:由于DMR300的电度量是保存在DS1305的,所以时钟芯片自检出错有可能会伴随着电度量无法保存或电度量计量不准确的现象。有可能的原因:1.器件本身损坏或虚焊;2.电池耗尽或虚焊;3.芯片电源供给异常(正常情况下,11、20脚电位均为3V);4.DS1305的晶振损坏或虚焊(3、5脚虚焊);