电动机控制元器件及电缆的选型

对高低压电动机元器件选型进行总结

电动机控制元器件及电缆的选型

如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器口诀:

三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。

1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,

2、电线: 根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方, 3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。

4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。 断路器 继电器 电机 配线 电机如何配线?

(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。 (2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量) (3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量) (4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些, 断路器:

(1)断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。

热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。

交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。

怎样选用电线电缆及注意事项

⒈电线电缆型号的选择

选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等;

根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;

根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆