硬母线安装工艺

硬母线安装工艺

表 C1-3 工程名称

技术交底记录 交底部位

工程编号 交底内容:

日期

硬母线安装 范围 本工艺标准适用于 10kV 以下矩型母线安装. 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 铜,铝母线应有产品合格及材质证明,并符合表 2-11 的要求. 2.1.2 母线表面应光洁平整,不应有裂纹,折皱,夹杂物及变形和扭曲现象. 2.1.3 绝缘子及穿墙套管的瓷件,应符合执行国家标准和有关电瓷产品技术条件的规 定,并有产品合格证. 2.1.4 绝缘材料的型号,规格,电压等级应符合设计要求.外观无损伤及裂纹,绝缘 良好. 母线的机械性能和电阻率 表 2-11 母线名称 母线型号 最小抗拉强 (N/mm2) 铜 母 线 铝 母 线 TMY LMY 255 115 最小伸长率 (%) 6 3 20℃时最大电阻率 (Ωmm2/m) 0.01777 0.0290

1

2.1.5 金属紧固件及卡具,均应采用热镀锌件. 2.1.6 其他辅料有调合漆,樟丹池,焊条,焊粉等. 2.2 主要机具: 2.2.1 母线煨弯器,电焊,汽焊工具,钢锯,电锤,砂轮,台钻,手电钻,板锉,钢 丝刷,木锤,力矩扳手,铜丝刷. 2.2.2 测试器具:皮尺,钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,细钢丝或小 线. 2.3 施工条件: 2.3.1 母线安装对土建要求:屋顶不漏水,墙面喷浆完毕,场地清理干净,并有一定 的加工场所.高空作业脚手架搭设完毕,安全技术部门验收合格.门窗齐全. 2.3.2 电气设备安装完毕,检验合格. 2.3.3 预留孔洞及预埋件尺寸,强度均符合设计要求. 2.3.4 施工图及技术资料齐全. 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 放线测量 → 支架及拉紧装置制作安装 → 绝缘子安装 → 母线的加工 → 母线的连接 →

母线安装

→ 母线涂色刷油 →

检查送电

3.2 放线测量:

硬母线安装工艺