(四)硬母线安装施工工艺标准

(四)硬母线安装施工工艺标准 (HFWX·QB/1-6-004-2004)

1、范围

本工艺标准适用于10KV以下矩型母线安装。 2、施工准备

2.1 材料要求

2.1.1 铜、铝母线应有产品合格及材质证明,并符合表2-11的要求。

母线的机械性能和电阻率

表2-11

母线名称 母线型号

最小抗拉强度(N/mm2)

255 115

最小伸长率 (%) 6 3

20℃时最大电阻率 ( ·mm2/m)

0.01777 0.0290

铜母线铝母线2.1.2 母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。 2.1.3 绝缘子及穿墙套管的瓷件,应符合国家标准和有关电瓷产品技术条件的规定,并有产品合格证。

2.1.4 绝缘材料的型号、规格、电压等级应符合设计要求。外观无操作及裂纹,绝缘良好。

2.1.5 金属紧固件及卡具,均应采用热镀锌件。 2.1.6 其它辅料有调合漆、樟丹油、焊条、焊粉等。 2.2 主要机具

2.2.1 母线煨弯器、电焊、气焊工具、钢锯、电锤、砂轮切割机、台钻、手电钻、板锉、钢丝刷、木锤、力矩扳手、铜丝刷。

2.2.2 测试器具:皮尺、钢卷尺、钢板尺、水平、线坠、绝缘摇表、万用表、细钢丝或小线。

2.3 施工条件

2.3.1 母线安装对土建要求:屋顶不漏水,墙面施工完毕,场地清理干净,并有一定的加工场所。门窗齐全。

2.3.2 电气设备安装完毕,检验合格。

2.3.3 预留孔洞及预埋件尺寸、强度均符合设计要求。 2.3.4 施工图及技术资料齐全。 3、操作工艺