安装调试作业指导书

安装调试作业指导书

安装调试作业指导书

1 低压开关柜安装

1.1安装前按《发货清单》清点产品、文件资料和备品配件。

1.2检查外露和易损部件有无损坏,对损坏的部件及时修复或更换,现场不能修复的及时和本工厂取得联系,确定适当的处置办法。

1.3按国家标准、行业标准和图纸指导顾客拼装,确保柜体垂直,拼装间隙符合规定。

1.4纸接通柜体间的联接导体。

2 低压开关柜调试

2.1 复查柜体内各紧固件,对松动部位进行紧固。

2.2 操作手动开关或手动操纵机构,检查操作机构的灵活性、联锁动作的正确性、可靠性。

2.3 通电检查电器开关,调整整定值,进行模拟动作,检查电器开关动作是否正确、可靠、检查合同规定的各项功能是否符合规定要求。

2.4 检查保护电器连续性,确保开关柜任一未涂覆部位与接地螺母之间的电阻≤0.1Ω。

2.5协助顾客送电,对通电运行中出现的问题进行跟踪调试。

2.6 在安装、调试过程中出现的问题,能在现场解决的应就地解决,就地解决不了的,及时与本工厂联系解决,属于顾客方面的问题,及时通报顾客,并协助顾客解决。

2.7 对安装、调试中出现的问题,认真做好记录,并将质量信息及时反馈给有关职能部门。

3 母线安装

3.1安装前按《发货清单》清点产品、文件资料和备品配件。

3.2检查产品外露部位有无损坏,对损坏的部件及时修复,现场不能修复的及时和本公司取得联系,确定适当的处置办法。

3.3清除单元连接母排表面的灰尘及异物。

3.4仔细阅读走向图,按走向图进行安装。

3.5敷设母线并初步固定,松开连接螺栓,上好连接端子,拧紧连接螺栓,紧固连接接头,并用塞尺检查其接触情况。

3.6安装过程中,严禁铁屑等杂物进入母线内部。

3.7插接箱必须断电后再插接,防止事故发生。

4 母线调试

4.1对安装的每一节母线都要进行绝缘电阻测试,保证母线相与线、相与中性线、

你可能喜欢