质量缺陷处理记录表

工程质量缺陷处理记录表 编号:JC01

工程名称 项目经理 缺陷名称

金水湾Ⅱ标-幼儿园 励特丰

结构类型、层数 项目技术负责人 砼管桩偏位

框架 3 层 胡伟杰

缺陷部位

1、76#、78#破桩改 76#补桩、78#补桩,具体桩位见 G 修 01 联系单; 2、72#桩向西偏 150;127#桩向东偏 160; 3、158#桩向北偏 140; 4、1#桩向西偏 130;201#桩向西偏 110、202#桩向西偏 110。

记录人:

2010 年 5 月 27 日

缺陷处理措 施方案

1、76#、78#破桩改 76#补桩、78#补桩,具体桩位及加固方法见 G 修 01 联系单; 2、72#桩向西偏 150;127#桩向东偏 160;其承台配筋由 16@100 改为 18@100; 3、158#桩向北偏 140;其承台配筋由 8  16@100 改为 10  18@100; 4、1#桩向西偏 130;201#桩向西偏 110、202#桩向西偏 110,其承台及基 础梁配筋按 G 修 01 联系单。 处理人:

监理单位意 见 见证人: 年 月 日

建设单位意 见

项目工程师:

质量缺陷处理记录表