星三角降压启动原理

星三角降压启动原理

星三角降压启动原理

1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且

电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;

2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后

再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);

3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只

有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的

1/3。

星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电

流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用

星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运

行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电

流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我

记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启

动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就

要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言,

姑且听之.

本人在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开

始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,

按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配

大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启

动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击

影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路

器直接启动,长期工作一点问题都没有。

星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:

A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)

星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压

380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电

流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。

此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。

角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)

达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角