我国建筑给水设计论文:高层民用建筑消防给水设计的若干问题探讨
高层民用建筑消防给水设计的若干问题探讨

我国建筑给水设计论文:高层民用建筑消防给水设计
的若干问题探讨
【摘要】:鉴于目前高层建筑投资规模大、使用功能复杂的现状,我们在设计当中既要考虑到控火及灭火的安全性,又要考虑到投资的合理性。本文就室外消火栓数量、水泵结合器数量、消防水池及消防系统等方面进行探讨。
关键词:消防给水设计;高层民用建筑
高层建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高,特别是防火安全的设计。我国社会经济还不发达,因此,在设计当中既要考虑到控火及灭火的安全性,又要考虑到投资的合理性是设计者的职责。下面就笔者在工程实践当中的几点体会与大家交流。
一、室外消火栓数量的确定
《高层建筑设计防火规范》第7.3.6条规定“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s”,但是《高层建筑设计防火规范》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高层建筑设计防火规范》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即