变电所电气试验工作规程
天作业的内容等由工作负责人进行详细的布置。
3.电气试验过程中的安全管理措施
3.1 二次回路传动试验的安全注意事项
使用钳形电流表测量时应戴绝缘手套,被测电压和其电压等级应符合;在转动着的电动机的主回路(一次回路)上进行测试工作,需采取可靠的绝缘防护措施,即便没有加励磁也该当作有电压;进行开关远方传动试验时,需有就地可停和通信联络的措施,且应设专人监视开关处;进行或已运行与系统有关的自动装置调试或继电保护时,必须申请退出运行或把有关部分断开,要严防误操作,要有运行人员在必要时配合工作;电流互感器二次回路严禁开路,通电试验前一定要经检查并确认没有开路;对电压互感器二次回路进行通电试验时,必须断开高压侧隔离开关,电压互感器必须与二次回路断开,严禁将电压互感器二次侧短路。
3.2 高压试验中的安全管理措施
当试验中发生异常情况的时候,要立即把电源断开,经放电接地后才能够进行检查;不宜在相对湿度超过70%时进行高压试验,如果遇到六级以上大风及雷雨时要停止高压试验;严禁接近正在使用中的、拆除短路线或接地线后即应认为已有电压的高压设备;应先用带电阻的放电棒对进行直流高压试验后的电缆、电容器、高压电机等进行放电,其次再直接短路或接地放电;氧化锌避雷器电阻具有非线性,在其泄漏到1 mA时更要严格防止继续升压,在泄漏达到200μA时,要明显放慢速度。在40%试验电压内可快速进行升压,随后缓慢的均匀进行,一般要对用20 s时间完成达到全试验电压的过程进行掌握;应先测定绝缘电阻,再对电气设备进行耐压试验。对绝缘电阻使用摇表测定时,要确实保证被试设备和电源断开,要防止带电部分试验中和人体接触,被试设备在试验后必须放电。试验用的电源要具备断路明显的电源指示灯和双刀开关。试验结束或更改接线时,进行放电(指有电容的设备)前要先断开试验电源,且把升压设备的高压部分短路接地。
必须有监护人监视操作高压试验。在进行升压加压过程中,监护人要大声呼唱,传达口令时必须准确清楚,作业人员要集中精神。操作人员要站在绝缘垫上或穿绝缘靴、戴绝缘手套操作;必须先检查接线再合闸,由接线的另一个人负责核对检查,把调压器降至零位,且告诉现场人员撤离试验区域;被试系统的端头及危险部位、现场试验区域要设立临时拉绳或遮拦,对外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,同时禁止无关人员靠近,设专人警戒;要把被试设备的金属外壳着实接地,必须使用绝缘子支持固定高压引线,且尽量缩短并牢固高压引线的接线;
必须把试验设备(如试验控制箱及变压器等)的外壳接地,要使用截面积不小于4 mm2的多股软铜线作为接地线,必须可靠良好的接地,如果没有专用的接地端子,严禁接在易燃气体管道、暖气管、自来水管等非正规的接地体上,可接在开关柜柜体。
4.试验工作后的安全管理措施
必须向设备管理单位把试验中发现的处理情况及设备问题详细
你可能喜欢
- 继电保护及二次回路
- 电力安全工器具预防性试验规程
- 变电站运行
- 电缆桥架安装要求及规范
- 职称专业技术工作总结
- 继电保护装置
- 电力设备预防性试验规程
- 《继电保护及二次回路》学习79页
- 电工进网作业培训讲义(继电保护及二次回路)37页
- 《继电保护及二次回路》59页
- 继电保护及二次回路学习讲解6页
- 8 继电保护及二次回路的运行管理2页
- 关于继电保护及二次回路1页
- 电力安全工器具预防性试验规程(最新版)21页
- 电力安全工器具预防性试验规程12页
- 电力安全工器具预防性试验规程21页
- 电力安全工器具预防性试验规程(国电版)19页
- 电力安全工器具预防性试验规程(试行)19页
- 电力安全工器具预防性试验规程22页
- 国家电网变电站运行技术800题(技术问答)16页
- 变电站运行管理的有关规定及细则1页
- 变电站运行及交接班注意事项4页
- 无人值班变电站运行中出现的报警信息 (2)5页
- 变电站运行技术(一次)56页
- 110kV及以上变电站运行管理标准49页
- 单位职称申报用专业技术工作总结18页
- 职称申报用专业技术工作总结16页
- 职称申报用专业技术工作总结2页
- 职称申报用专业技术工作总结18页
- 正高职称技术工作总结(质量技术监督专业)10页
- 建筑职称评定专业技术工作总结3页