设计图纸会审记录( 设计图纸会审记录(二) GD2201005 序号 审 图 意 见 会 审 确 定

给排水: 给排水: 1 2 3 4 5 6 7 8 设计说明工程概况内容与设计图纸内容位置 不符。(人防) 平战结合部分的集水坑排水管安装高度不清 楚,另集水坑内潜水泵宜配备手动启动方式 。(人防) 战时染毒池移动式潜水泵相关参数未注明。 (人防) 集水坑1#与3#平面图与系统图不符。 消防栓管、喷淋管原A地块预留接管位置与现 有B地块接管位置不一致,需出具相应设计变 更。 8.9.10栋标准层前室为何设置地漏? 屋顶太阳能工程同A地块一样,需按太阳能公 司出具的施工设计图纸施工 空调冷凝水管建议同A地块一样做法,取消不 做,需设计部门发文。 各给排水管道施工范围建议同A地块做法,需 设计部门发文。