第1章 工程概况及说明
1.1 总述
xx大厦土石方、基坑支护工程施工组织设计作为指导施工的指导性文件,在编制过程中我们对项目管理机构设置、劳动力安排、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项及子分项工程的施工方法、市政道路上施工布署、工种质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本的措施等诸多因素进行了综合考虑,以突出施工组织设计的科学性、可行性。
本工程由xx市xx电子工业有限公司兴建,基坑支护由xx建设工程承包公司设计,拟建工程由xx市xx建筑设计有限公司设计,xx现代建设监理公司监理,xx市xx总公司施工。 拟建xx科技大厦建筑场地位于xx市xx区xx科技开发区中区,东面与在建的xx大厦基坑相连,南临xx大道,西侧为建筑空地,北临xx大厦。由一幢高层建筑组成,总建筑面积约76000㎡,设三层地下室。场地呈正方形,长约82m,宽约85米,基坑周长约330m,设计±0.000为29.45m,基坑开挖深度为-13.55m。
1.2 基坑支护设计概况
1、基坑东AB段
由于xx大厦的用地红线与xx大厦的用地红线重合,xx大厦的基坑深度与xx科技大厦的基本一样,此面xx大厦的基坑支护是采用复合土钉墙形式,基坑支护结构已超过红线进入本场地,而xx大厦的基坑目前已施工完毕,准备进行桩基的施工。因此,设计中将东侧土体挖掉,与xx大厦的基坑连同形成一个整体。
2、基坑南BCD段
南侧隔斜坡绿化带与xx大道相临,xx大道的标高比本场地低4.0~5.0m,因此该面所产生的土压力相对较小,基坑支护形式采用土钉墙。
3、基坑侧DE段
西侧是建筑空地,将来的施工临建可以考虑布置在此面,根据答疑纪要的要求,该面可以放坡4m,设计采用复合土钉墙支护。
设两道预应力锚索,预应力锚索采用3根7×5-Φ15低松驰高强钢绞线制作,其材料标准强度为1860MPa。锚索设计抗拔力300kN,极限抗拔力420kN,施工锁定荷载200kN,间距2.2m。
4、基坑北EF段和FA段
北侧隔道路与xx大厦相临,需要重点保护,设计中采用桩锚支护形式。由于北侧靠西部分约25m范围(EF段)场地标高逐渐降低,且此部分段无建筑物相临,因此,此部分段采用复合土钉墙支护。
EF段:
设两道预应力锚索,预应力锚索采用3根7×5-Φ15低松驰高强钢绞线制作,其材料标准强度为1860MPa。锚索设计抗拔力300kN,极限抗拔力420kN,施工锁定荷载200kN,间距2.2m。
FA段:
你可能喜欢
- 深基坑开挖专项施工方案
- 土方开挖施工方案样本
- 深基坑支护专项施工方案
- 基坑支护施工组织设计
- 放坡基坑支护方案
- 深基坑专家论证方案
- 深基坑土方开挖与支护专项施工方案21页
- 排水深基坑开挖安全施工专项方案4页
- 土方开挖深基坑支护及降水安全专项施工方案(1)35页
- 深基坑开挖安全专项施工方案14页
- 深基坑开挖专项施工方案(专家论证)52页
- 220kV江北琏珠输电线路工程深基坑开挖专项施工方案17页
- 名欣华庭土方开挖施工方案样本22页
- 土方开挖施工方案样本3页
- 土方开挖施工方案样本12页
- 土方开挖施工方案样本10页
- 土方开挖施工方案样本(1)7页
- 土方开挖施工方案样本2页
- 广佛新干线公路工程某深基坑拉森钢板桩支护专项施工方案_secret23页
- 深基坑土方开挖与支护专项施工方案21页
- 深基坑支护专项施工方案_secret8页
- 土方开挖深基坑支护及降水安全专项施工方案(1)35页
- 超高层深基坑支护工程专项施工方案55页
- 深基坑专项施工方案(深基坑开挖支护)_secret21页
- 基坑支护工程施工组织设计13页
- 污水处理厂粗格栅、进水泵房基坑支护工程施工组织设计44页
- 2___基坑支护工程施工组织设计(内容)43页
- 基坑支护+井点降水(施工组织设计)14页
- 大型桩锚工程深基坑支护施工组织设计70页
- 石家庄基坑支护施工组织设计18页