哈尔滨某办公楼采暖热负荷_热负荷计算书

哈尔滨某办公楼采暖热负荷 热负荷计算书_工程信息及计算依据 一.工程概况 工程名称 工程编号 建设单位 设计单位 工程地点 工程总面积(m2) 工程总热负荷(KW) 工程热指标(w/m2) 编制人 校对人 日期 二.室外参数 采暖计算温度 ℃ -26 三.建筑信息 楼号 1号楼 四.计算依据 1.通过围护结构的基本耗热量计算公式 Qj = aFK(tn - twn) Qj K F tn twn α —基本耗热量,W —传热系数,W/(㎡·℃) —计算传热面积,㎡ —冬季室内设计温度,℃ —采暖室外计算温度,℃ —温差修正系数 总层数 4 总高度(m) 总面积(m2) 热负荷(KW) 新风热负荷 总热负荷(KW) 热指标(w/m2) 17.4 2003.7 73.89 97.61 171.5 85.59 空调计算温度 ℃ -29 冬季平均风速 m/s 3.8 相对湿度% 74% 大气压(Pa) 100150 哈尔滨某办公楼采暖热负荷 XJGC001 房地产开发公司 设计院 黑龙江-哈尔滨 2003.70 171.50 85.59 周唱唱 岳星佐 2011年12月22日

2.附加耗热量计算公式 Q = Qj(1 + β Q ch

+β f+β

lang

) · + β fg) (1

—考虑各项附加后,某围护的耗热量

【天正软件 版权所有】