煤矿机电安全知识

爬电距离除与电压等级有关外,还与绝缘材料的绝缘等级有关。鸡爪子,羊尾巴、明接头、破口均为电缆不合格接头;

六、综采工作面供电为什么要采用移动变电站?

答:综采工作面供电距离一般较长,而且设备容量大,综放采煤工作面装机容量达到5000KW左右,采煤机单机容量都在900KW左右。为了提高供电质量,减小电压损失,为保证设备启动时端电压不小于额定电压的65%,运行时电压降不大于额定电压的10%,所以必须采用移动变电站供电才能满足最远点的启动电压要求。

七、简述工作面馈电开关停电、检修的步骤和安全措施?

答:馈电开关检修时,应停电、断电,接地放电,确认开关无电后进行检修,检修过程中防止误送电、必须挂“停电检修、禁止送电”的警示牌,并将开关的进线侧三相短路接地,做好以上安全措施后,确保在误送电时,总电源开关迅速跳闸,保证检修人员的人身和设备安全。