风机基础及平台大体积混凝土施工方案
第37卷第5期2009年10月
现代冶金
Vol.37 No.5Oct.2009
风机基础及平台大体积混凝土施工方案
张 东
(南京钢铁联合有限公司,江苏南京210035)
摘要:介绍了南京钢铁联合有限公司风机基础及平台大体积混凝土施工方案及质量控制措施。关键词:混凝土;大型风机基础;施工方案;质量控制中图分类号:TU375
引 言
南京钢铁联合有限公司(以下简称“南钢”)炼铁厂1风机房2006年新上1台D1650离心风机。根据静载荷、动载荷、场地地质勘察报告、沉降等因素设计该风机基础承台外观尺寸为13m×10m×2.5m,支撑柱尺寸为900mm×900mm,平台尺寸为11m×8m×1.4m,厂房柱基础尺寸为4m×3m×1.2m,油站、进风过滤室、放空消音器、管道支架等基础厚度分别为1m,平面尺寸在设备外观平面尺寸长宽方向各扩1m。风机基础及平台混凝土强
3
度等级为C30,抗渗等级为S6,总量约1500m。
#
(4)开挖4m后,基坑内会有大量积水,基坑四周设置盲沟及集水井,并每3h将集水井内的水用潜水泵抽至道路边的大排水管内,保证基坑内在回填前不集水。
2 大体积混凝土质量保证措施
2.1 选择合适水泥
风机基础承台及平台采用“海螺”425R普通水泥。
2.2 减少水泥用量
为减少水泥水化热,降低混凝土的温升值,在满足设计和混凝土可泵性的前提下,将425R水泥用量控制在450kg/m3。2.3 掺外加剂控制水灰比
根据设计要求,混凝土中掺加水泥用量4%的复合液。此复合液具有防水剂、膨胀剂、减水剂、缓凝剂等4种外加剂的功能。且溶液中的糖钙能提高混凝土的和易性,使用水量减少20%左右,水灰比可控制在0.55以下,初凝延长到5h左右。2.4 严格控制骨料级配和含泥量
选用10.40mm连续级配碎石(其中10.30mm级配含量65%左右),细度模数为2.80~3.00的中砂(通过0.315mm凹筛孔的砂不少于l5%,砂率控制在40%~45%)。砂、石含泥量控制在l%以内,并不得混有有机质等杂物。2.5 优选混凝土施工配合比
根据设计强度的要求,经试配优选确定混凝土
1 施工方案
(1)由于厂房内厂房柱、各设备基础相邻十分近,基础开挖采用大面积开挖,平均开挖深度为3m~4m,开挖面有一边无相邻建筑物采取1∶0.3放坡开挖,有三边相邻管道基础、电缆沟、厂房柱及6号风机基础,且相邻距离不超过1m。为了不影响相
#
邻建筑物的基础及地基,斜打入16槽钢作为护坡钉,采用垂直开挖,开挖后在边坡表面喷涂水泥浆以固定边坡。
(2)地质勘察中,-3~-4m为杂填土和淤泥质土,针对基础的底标高-2.5m,超挖部分采用1:1砂石换填,层层夯实,压实系数≮0.94。由于基础相邻很近,所有基础垫层采取整体浇注。同时为了降低地基的不均匀沉降,风机基础、厂房柱基础及其他较大型基础在绑扎钢筋、支模后进行同步浇注混凝土。
(3)混凝土采用搅拌机搅拌。搅拌机有2台,容
3
量为0.3m,平均5min一次,平均浇注速度为153
m/h。
:,
你可能喜欢
- 风电场建设
- 风电场施工组织设计
- 专项施工方案
- 基础冬季施工方案
- 混凝土施工方案
- 风机故障处理
- 风机安装规范
- 离心风机维护
- 风电场施工组织设计71页
- 海湾风电场施工组织设计54页
- 内蒙古孙家营风电场基础施工组织设计38页
- 江苏大丰风电场施工组织和设计82页
- 风电场道路工程施工组织设计31页
- 风电场变电站安装工程施工组织设计45页
- 临时用电专项施工方案25页
- 五河县青年南路新开河桥钢栈桥专项施工方案4.819页
- 重庆xx钢结构工程屋面底板安装脚手架专项施工方案14页
- 独立基础专项施工方案6页
- 干雾海河专项施工方案15页
- 安全文明专项施工方案12页
- 冬季基础施工技术方案7页
- 冬季基础施工方案24页
- 冬季基础施工方案 (新)6页
- 电力线路基础施工工程冬季施工方案10页
- 某办公大楼基础工程冬季施工方案_secret27页
- 主厂房基础及冬季施工方案18页
- 后浇带混凝土施工方案6页
- 钢筋混凝土烟囱新建施工方案[1]15页
- 加气混凝土块砌筑施工方案及施工工艺(图文并茂)13页
- 大体积混凝土施工方案11页
- 高层混凝土施工方案(修改后)13页
- 某工程冬季施工方案(混凝土、回填土、砌筑、装修)12页