真空断路器操作过电压的防范
真空断路器操作过电压的防范
作者:佚名 文章来源:不详 点击数:

更新时间:

2006-6-14
真空断路器具有灭弧电压低、灭弧能力强、分断速度快、开断容量大、使用寿命长、适应频繁
操作等特点。已在电力、冶金、化工等领域广泛应用。但真空断路器在开断过程中会产生过电压,若在运行中使用不当,也会造成断路器爆炸等事故,给安全生产带来重大影响。
1 过电压产生的机理
1.1 截流过电压 真空断路器在开断负载设备时,会在电流过零前提前熄弧,产生截流现象,即di/dt→ ,于是在负载设备上将感应出相应的截流过电压,即幅值与断路器的截流水平和负载特性有关。在同样负载下断路器的截流值越低,过电压幅值越小。
1.2 多次重燃过电压 在真空断路器开断电气负载时,当灭弧室触头在工频电流过零时分离熄弧。由于断路 器触头开距小,在恢复电压的作用下将发生重燃。大家知道,对于电气负载均存在着L-C回路,电弧重燃将会在回路中出现高频电流。在高频电流过零时,电弧又将熄灭。由于触头开距小,又会产生新的振荡,再次将触头间隙击穿,导致电弧多次重燃。这样,在回路中将会出现高电压,其过电压幅值随重燃次数增多而增高。这种重燃可能在开断过程中重复发生多次,其过电压值将较高。实际上,过电压值受断路器动作瞬间工况的限制,但其电压幅值也在4倍相电压左右,对电器负载的绝缘将会造成危害。
1.3 同时开断过电压 当真空断路器运用在开断电机回路时,由于断路器的截流现象,加上电机回路都存在着互感和电容,将引起电弧的重燃与高频振荡。当第一相开断后,高频电流将通过相间互感和电容耦合到第二、第三相上与原有的高频电流叠加,形成三相电流同时过零点。第一相熄弧时,强迫第二、第三相电弧强制截断,出现较高过电压。
2 过电压的防范
2.1 使用截流值较低的断路器 由于真空断路器的截流过电压与断路器的截流值有关,截流值越小其过电压幅值越小。而断路器的截流值与断路器触头材料有关,因此在断路器设计选型时应特别注意选择合适 的触头材料,以降低断路器的截流值,减少截流过电压。目前,灭弧室触头材料多为铜铬合金,截流值为1 A