分布式电源对配电网电流保护影响的仿真研究

周 龙1,王新涛2,史 吏2,任建文1,严敏敏1

()华北电力大学电气与电子工程学院,河北保定 0山东电力集团公司聊城供电公司,山东聊城 21.71003;2.52000

ResearchontheImactofDistributedGenerationonCurrent        p

ProtectioninDistributionSstem   y

12211

,,ZHOULonXintaoSHILiRENJianwenYAN Minmin    , g,WANG

(,N,;1.SchoolofElectricalandElectronicEnineerinorthChinaElectricPowerUniversitBaodin071003,China         ggyg 

,S,)2.LiaochenElectricPowerComanhandonElectricPowerCororationLiaochen252000,China    gpygpg   

摘 要:越来越多的分布式电源(接入配电网,这将影DG)响系统原有的保护配置。本文首先介绍了未接入DG前配电网保护配置情况,并详细分析了DG的接入对配电网原有电/流保护的影响。然后利用PSCADEMTDC搭建了实际配电网、分布式电源和电流保护模型,通过对DG不同接入位置和接入容量下的仿真分析,验证DG对原有电流保护的影响,为DG接入配电网保护配置方案的改进提供参考。仿真结果表明:DG容量越大对配网电流保护的影响越大,DG接入点越靠近馈线末端对本馈线电流保护的影响程度越大。/关键词:分布式电源;配电网;电流保护;PSCADEMTDC:MAbstractoreandmoredistributedenerations(DG)are    gbeinintroducedintodistributionsstem,whichwillhave     gy ,onthetraditionalthistheconimactrotection.Inaer       -ppppfiurationofrelaindistributionsstembeforerotection      gyyp 

,connectintothesstemisdiscussedandtheimactofDG        gyp DGonthetraditionalcurrentisanalzedfirstl.rotection        yypThen,themodelsofracticalnetworksstem,DGandcur       -py/rentrotectionarebuiltbusinofPSCADEMTDC,and     pyg  theinfluenceofDGoncurrentrotectionisverifiedthrouh         pgthesimulationandanalsisofdifferentinstalledcaacities       yp,wandlocationshichrovidereferencesfortheimrove      -ppmentoffeasiblerotectionmethodindistributionsstem.       pyThesimulationresultsshowthatthereaterthecaacitof        pyg ,DGisthereateritsimactontraditionalcurrentrotec        -gpp,tionisandthenearertheaccessointofDGtotheendof            p,feederisthebieritsimactoncurrentrotectionis.        ggpp:dKewordsistributedeneration;distributionsstem;cur  -yyg /rentrotection;PSCADEMTDC p

以分散的方式布置在用户附近,既可独立于公共电网,也可将其接入配电网络,与公共电网一起共同为用户提供电能的小容量(数千瓦至5发电0MW)

1]

。分布式电源以分散方式接入配电网,使配系统[

电网由辐射状结构变成遍布小型电源的多源网络,其潮流和短路电流也发生变化,保护装置将会失去原有的协调性,基于单辐射网络的原保护方案已不

2]

。随着近几年来D再适用[G的大量应用,有必要

探讨DG对配电网保护的影响。

本文从DG接入配网不同位置和不同容量两个/因素考虑,利用EMTDCPSCAD搭建实际配电网模型进行仿真分析,通过对短路电流和保护的动作情况验证DG对原有保护的影响,对保护方案的改进提供参考。

1 配电网保护配置

目前,我国城乡配电网多为单电源辐射式结构,继电保护配置较为简单。常用的继电保护有电流保护、电压保护和距离保护等。根据典型配电网的保护运行方式,设定主馈线断路器采用电流速断和定时限过电流保护,支线采用高压熔丝保护,并配置

]3

。实际中配电网多配置由电流速重合闸加速装置[

断保护、限时速断保护和过电流保护组成三段式电流保护,并配置三相重合闸装置和高压熔断器保护。

2 分布式电源接入对配电网保护影响

分布式电源由于容量小、位置分散等特点,一般以35kV或10kV电压等级接入配电网。下面以分布式电源接入10kV典型配电网为例进行分析。