导线经济截面及经济电流密度的优化

第29卷第2期电力建设

Vol.29No.2

第22008期年2月ElectricPowerConstruction

Feb,2008

27

导线经济截面及经济电流密度的优化

漪1,孙志明1,陈西海2

(1.江苏省南京市电力试验研究院有限公司,南京市,210036;2.国网南京自动化研究院,南京市,210003)

[摘要]导线经济截面传统上根据导线经济电流密度进行选取,是电网规划设计中的重要内容。而现行的

国家颁布的经济电流密度表已经不符合现阶段的需求。通过建立导体总成本的数学模型,进行论证,分析计算得到了新的合乎目前实际的经济电流密度值,据此进行选取导线经济截面,可以提高经济效益。[关键词]

经济截面;经济电流密度;导线总成本

文献标志码:B

文章编号:1000-7229(2008)02-0027-03

中图分类号:TM751

0引言

导线截面的选择是电网规划设计中的一项重要

式中,S为导体截面积,mm2;L为导体长度,m;

A为导体材料价格,元/mm3;Imax为第1年导体最大

负荷电流,A;R(S)为与导体截面有关的单位长度视在交流电阻,Ω;K为温度系数;α20为导体材料20℃下电阻的温度系数;θm为平均导体运行温度;ρ20为

工作[1],较大的导线截面,工程一次性投资较大,但由于运行中电能损耗较小,故能降低运行费用,反之较小的导线截面虽能降低工程投资,但对应的运行费用较高[2-3]。传统上按载流量选择导体截面时只计算初始投资,而按经济电流密度选择导体截面,同时考虑经济寿命期内导体的损耗费用,这样就使二者之和最小,工程的年计算费用最低。

目前使用的经济电流密度表是国家20世纪50年代公布的标准,几十年来,导体的材料价格、电能单价等发生了巨大的变化,标准中经济电流密度经济性指标已经不合乎实际需要。为此,通过对导体经济截面和经济电流密度的研究,得到经济电流密度的推荐值,适应了目前情况,具有较好的经济效益。

20℃以下电阻率;B为调整系数;Np为每回路相线

数目;Nc为传输同样型号和负荷值的回路数;τ为最大负荷损耗时间,h;P为在相关电压水平上1kW h的成本,元/kW h;D为由线路损耗额外的供电容量的成本,元/kW;i为贴现率;N为经济寿命,年;a为负荷年增长率;b为能源成本年增长率。

通常导体截面与导体总成本的关系曲线如图1所示。其中曲线1为损耗费用与导线截面的函数关系曲线;曲线2为导体本体及安装成本与导线截面的函数关系曲线;曲线3为导线截面与年总成本的

关系曲线。

将使导体的总投资费用最小的导体截面Sj称为对应负荷条件下的经济截面。从图1看出,如果曲

1导体的总成本与导体经济截面的数学模型

导体的总成本CT为导体本体及安装成本CI

与电缆经济寿命期内由损耗引起的费用CJ之和[4]。

CT=CI+CJ

CI=AS

CJ=I2maxR(S)LF

R(S)=ρ106/S20BK

K=1+α20(θm-20)

φ/(1+i) F=NpNc(τP+D)1-rN

φ=!r=

n=1

n-1N

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

图1

导体截面与导体成本的关系

r=(1+a)2(1+b)/(1+i)

收稿日期:2007-09-21作者简介:田

漪(1982—),女,工程师,从事电力系统分析工作。