调试注意事项
注意事项
调试火灾自动报警及消防联动控制设备主要包括调试厂家设备(如调试主机、调试各子系统)和协助系统联调(如现场外接设备的功能测试、接线等)两部分。结合以往工作经历,汇总了如下注意事项,供借鉴及完善。
第一部分 调试主机
一、 设备定义
1、 二次码编写规律
1)调试人员到施工现场要了解工程的概况:防火分区的布置、系统设备组成、回路的划分等,确定二次码的编写规律。
2)二次码由6位数字组成,前两位通常代表楼层,第三位代表分区,后三位为原码,在一个工程内宜不有重码现象。
3)在低楼层、多分区时可将前3位活用。
2、 不同设备类型输出特性定义
1)设备类型在“11”以前的,按主机的默认特性定义。
2)消火栓按钮定义成“持续”,以实现启泵点灯的功能。
3)输入类模块定义成“脉冲”。
4)排烟阀、送风阀、防火阀的控制模块通常定义成“脉冲”。
5)非消防电源切断的控制模块通常定义成“脉冲”。
6)电梯、广播、电话系统的模块,声光讯响器和非预留的多线制点应定义成“持续”。
3、 汉字标注
1)汉字注释应表示出设备的楼层、区域、房间号或设备所在房间的名称,同层(区)多个同类别设备时,应通过汉字提示加以区分(含后缀序号区分);
2)对于每个回路的空号设备(不包括未安装设备),在注释中有“**回路预留”的提示,将设备类型定义成“未定义”。
二、 手动盘定义
1、所有被控设备宜有键值对应(含一键对应多个同类设备),一个回路板可带4块手动盘,注意:第四块盘的最后4个键为系统保留键;
2、键值排序清晰:通常将广播、声光等常用设备排在前,非常用设备排在后;普通设备与重要设备分开编排;同层、同类别设备编排在一个键盘区,避免出现按地址码顺序来编排;允许预留空键值来提示不同设备。
3、预留空键值应保证效果:“手动允许”条件下,按下预留空键后,应不点亮红色指示灯。否则,应进行人为屏蔽:可利用系统内无意义编码定义在预留空键值来解决。
三、 多线制盘输出特性定义
1、主机定义成“持续”,避免因延时联动而无法启动的问题;
2、根据现场需要,将多线盘的输出方式设成“脉冲
”或“电平”输出,出厂默认为“电平”。
3、设置“脉冲”的方式:将短路环拔下(结合5000说明书操作)
四、 编程
1、查看设计说明,征求施工单位或甲方对编程的书面要求,共同商定编程的内容。
2、编程时应考虑同时启动设备电流过大,除直接参与灭火的设备外,可进行延时启动
你可能喜欢
- 设备安全注意事项
- 设备安装调试
- 设备调试规范
- 锅炉调试
- 磨合期注意事项
- 脑瘫注意事项
- 收房验房注意事项
- 孕妇注意事项
- 为保障施工电梯设备运行安全方面电梯司机所应达到的要求和注意事项1页
- 保证医院纯化水设备安全运行注意事项2页
- 维修空调冷冻设备的安全注意事项7页
- 安全培训-运输设备使用注意事项11页
- 阐述施工升降机的重要性及其设备危险情况下的不带电安全工作注意事项1页
- 设备维修安全注意事项1页
- 变电站一次设备安装调试过程中的技术探讨3页
- 楼宇对讲系统设备安装与调试49页
- 某污水处理厂设备安装及调试运行方案34页
- 地铁设备安装调试监理方案6页
- 化工机械设备安装调试、故障诊断、维护及检修技术规范实用手册3页
- 11-设备的安装、调试验收制度2页
- 空调设备工程调试规范4页
- ZPX系列电子警察设备调试规范V3.010页
- 浙江变电设备状态监测调试规范V2.032页
- 设备安装调试流程及规范4页
- 桥架绣花机设备调试培训规范4页
- 矿山-现代矿山机械设备安装调试、规范操作、维修保养及常见故障排除实用技术手册5页
- 5#锅炉调试报告2页
- 锅炉调试注意事项12页
- 锅炉整套启动调试方案11页
- 锅炉调试28页
- 30万煤粉机组锅炉整套启动调试措施15页
- 锅炉整套启动调试措施 111页
- 磨合期注意事项2页
- 新车磨合期注意事项常见问题3页
- 手动档新车磨合期注意事项(专业版)11页
- 自动挡新车磨合期注意事项11页
- 磨合期注意事项13页
- 自动挡新车磨合期注意事项19页
- 小儿脑瘫预防注意事项6页
- 脑瘫康复中家长注意事项2页
- 儿童脑瘫怎的饮食注意事项8页
- 脑瘫患儿喂养时注意事项有哪些1页
- 脑瘫儿家庭用药注意事项3页
- 唐木得-脑瘫排查时注意事项26页
- 毛坯房收房交房验房注意事项大全7页
- 毛坯房收房、验房要点及注意事项22页
- 验房收房的注意事项1页
- 收房验房注意事项10页
- 收房验房注意事项8页
- 毛坯房收房交房验房注意事项(大全已整理)21页