地下室底板、外墙聚氨酯防水涂料施工方案)
地下室防水施工方案
一、工程概况:
1. 本工程由常德市神经精神病医院投资新建,位于长庚路中段,总建筑面积17500㎡,地下一层,地上十二层,建筑高度43.85m。
2.设计建筑概况
本工程结构安全等级为二级,桩基础设计等级为2级,建筑抗震设防类别为2类,框架抗震等级为二级,抗震设防烈度为8度,剪力墙抗震等级为一级,防火等级为二级,地下室外墙、水池、顶板、屋面为S6抗渗混凝土,砌体采用蒸压加气砌块,防火门塑钢中空玻璃,外墙底层至二层为天然麻石干挂,二层以上为浅灰色分砖,办公室、病房为淡黄色地面砖,大厅、楼梯间为钻黄色花岗石,墙面、顶棚为乳白色涂料。
3.结构说明
结构形式为框、剪结构,基础采用长螺旋钻孔灌注桩,主楼为独立承台整板基础,基础承台、底板砼强度为C35,地下室至二层、柱、剪力墙砼强度为C40,梁、板为C35,三层至八层柱、剪力墙砼强度为C35,梁、板砼为C30,八层以上砼强度为C30。
钢筋采用一级和四级钢。砌体:内、外墙及楼梯间均采用200厚,蒸压加气砖砌块,砼砌块容量为2.8KN/㎡,Mb5.10水泥砂浆砌筑,阳台、女儿墙Mb7.5水泥砂浆砌筑,砌体质量控制等级为B级。
二、防水形式:
按照施工图及图纸会审要求。
1、地下室底板采用200g/m²厚聚乙烯丙纶布防水卷材(2遍)
2、地下水外墙采用聚氨酯防水涂料防水。
第一节、聚乙烯丙纶布防水
(一)、施工准备:
1、材料复试:
材料依据计划进场后,项目部试验员,在甲方监理的监督下依据规定取样送检,待复试合格后方可使用。
2、施工前组织专业班组认真学习有关施工规范及本施工方案并进行详细的书面交底。
3、结构施工单位在地板垫层及保护墙施工时,对阴阳角及管道根等细部用1:3水泥砂浆抹成r≥50mm的光滑圆角,以使防水卷材粘接牢固。
4、地板防水施工时有结构单位搭设时马道及安全防护,以便材料运输和确