2011年职业技能鉴定配电线路高级工试题库(最新)
一、选择题:
1、 我国工频交流电的周期是(0.02S)。
2、 欧姆定律是阐述在给定正方向下(电压、电流和电阻)之间的关系。
3、 交流电机和变压器等设备,选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了(减少涡流和磁滞损耗)
4、 用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是(左手定则)
5、 用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(右手定则)
6、10KV金属氧化物避雷器测试时,绝缘电阻不应低于(1000MΩ)。
7、 1KV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为(1000V)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min.
8、 10kv油浸电力变压器做交接试验时,交流耐压试验电压标准为(28KV)
9、 垂直接地体的间距不宜小于其长度的(2倍)
10、圆钢敷设的埋入土壤内接地线的最小规格为(10mm)。
11、 独立避雷针(线)不应设在人经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等等的距离不宜小于(3m)
12、 隔离开关的导电部分的接触好坏,可用 0.05mm × 10mm 的塞尺检查,对于接触面宽度为 50mm 及以下时,其塞入深度不应超过(4mm)
13、 变压器二次熔丝的额定电流按变压器(二次额定电流)选用
14、 聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(1∽10KV)
15、对聚乙烯、聚氯乙烯绝缘导线的允许温度为(70℃)
16、 线路绝缘子的击穿故障发生在(绝缘子内部)
17、 10KV配电线路允许的电压偏差为(±7%)
18、 能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于(二类)设备。
19、 电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,支持物属(供电局)。
20、 交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为(60s)
21、改善功率因数的实质问题是补偿(容性无功)功率。
22、当地区的年平均气温在3-17℃之间时,配电线路设计年平均气温应取次数较邻近的(5)倍数值
23、 单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器额定电流的(1.3倍)选用
24、 总容量为100KVA以下的变压器,重复接地不应少于(3处)
25、 金属抱杆整体弯曲超过杆长的(1/600)者严禁使用。
26、 金属抱杆做偏心压力试验时,偏心载荷达到偏心额定载荷的1.25倍时,其横向变形不得超过抱杆全长的(3‰)
27、 配变站的接地装置的接地电阻不应大于(4Ω)
28、 爆破基坑时,如遇有哑炮,应等(20min)后再去处理,不得从炮眼中抽取雷管和炸药。
29、 1KV以上架空电力线路交接试验时,应在额定电压下对空载线路进行(3次)冲击合闸试验,合闸过程中线路绝缘不应有损坏
30、 配电线路的10KV 线路中,直线杆应选用(针式绝缘子)
31、 起重用钢丝绳应每年试验一次,以(2)倍容许工作荷重进行10min的静力
你可能喜欢
- 配电线路工技能鉴定题库
- 电力线路
- 技能鉴定
- 配电线路高级工题库
- 技能鉴定配电线路工技师题库11页
- 电力行业技能鉴定题库_配电线路工_简答题17页
- 配电线路工—(电力技能鉴定题库五个等级全部)195页
- 配电线路工技能鉴定题库43页
- 电力行业技能鉴定题库_配电线路工_绘图39页
- 电力行业技能鉴定题库_配电线路工_选择37页
- 电力线路第一种工作票112页
- 典型电力拖动控制线路9页
- 电力工程输电线路3页
- 电力线路第一种工作票3页
- 电力线路工技能鉴定复习题20页
- 电力线路工9页
- 技能鉴定考试理论和实践题汇总10页
- 技能鉴定1页
- 技能鉴定考评员职业道德复习题11页
- 职业技能鉴定题119页
- 职业技能免费鉴定协议书1页
- 职业技能鉴定管理流程及工作标准3页
- 配电线路高级工技能题库16页
- 配电线路高级工题库14页
- 配电线路高级工题库(缩印版)4页
- 配电线路高级工题库 168页
- 《配电线路工》(高级技师)题库15页
- 《配电线路工》(高级)题库(修改版)30页