临时用电施工组织设计
江都建设枫林绿洲项目部
枫林绿洲项目部临时用电施工组织设计
一、工程概况:
1、工程简介:
本工程地下一层,;地上十七层,局部二层塔楼,全现浇剪力墙结构,
建筑面积32053㎡,建筑总高度55.9m,其中标准层层高3.1m。建筑物呈矩形,地上部分长83.4m,宽16.1m。
2、现场状况:
该工程基础开挖已基本结束,周围无架空线路,业主在工程的南面设
有一个600KW的配电室。
3、当地气候:
西安位于我国的中西部,气候寒冷、干燥、多风沙。由于我国生产地
的电气设备设计时取周围环境温度为400C时作为参考值。如果安装地点日最高气温超过420C时,因为散热条件不好,电气设备的最大连续工作电流应降低,目前西安地区的日最高气温尚在400C以内,因此不必考虑设备温度校正系数。配电房已考虑正常通风降温措施,也考虑了防风、防雨、防雪、防鼠、防火等措施。
4、编制依据:
JGJ46-88《临时用电安全技术规范》
JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》
二、负荷计算:
1、施工用电负荷
根据现场内实际情况和工程的特点,初步将施工现场用电统计如下:
2、确定计算负荷(按需要系数考虑):
①塔式起重机1台。
查表K=0.3t θ=1.02
a、先将jc=40%统一换算到jc=25%的额定容量Pel=√40%/25%b、计算负荷Pjsl=Kx×Pel=0.3×63.3=19kw
Qjsl=Pjsl×t θ=19×1.02=19.4Kvar
②生活区照明
查表Kx=0.7t θ=1.02
计算负荷Pjs2=Kx×Pe2=0.7×15=10.5KW
Qjs2=Pjs2×t θ=10.5×1.02=10.71Kvar