建筑工程多层框架结构加固设计

浅谈建筑工程多层框架结构加固设计

摘要:本文以某多层框架结构房屋的改造、加固案例来做实证分析,探讨实用的加固技术与方法,以期对多层框架结构建筑的加固有所帮助。

关键词:多层框架结构 加固补强 粘钢 加大截面

由于各种原因导致现有多层框架结构,在梁柱、部分楼板以及剪力墙等部位出现很多裂缝或者是破损的情况,需要采取一定的加固措施来保证建筑结构使用的安全性。

1 工程概况

该工程全框架结构地上6层,地下1层。由于某些特定原因该工程施工到第四层的时候停工,期间相隔两年时间,防护措施不到位。现在准备重新开工,业主提出两层西南角增设卫生间、轴外雨棚板面能放置4只3匹空调室外柜机。二层局部结构如图1。施工之前进行相关检测发现,混凝土强度基本符合规范要求,然而在2层、3层结构的部分梁底面出现了0.5~1mm间距不等的细小裂纹,结构存在着混凝土震捣不实,有胀模和跑模,还有局部钢筋外露,有着锈蚀等现象,配筋也没有严格按照规范要求进行。

2 加固设计

在该工程中所采取的加固措施因部位不同而不同,本工程的加固处理主要有一般梁kl1,2,3、悬挑梁xl2以及柱kz1错位的加固处理:

2.1 梁的加固处理

你可能喜欢