《建筑地基基础工程施工质量验收规范》最新版~
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》corp
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
2010年07月28日
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
GB 50202-2002
4 地基
4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、顶压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。
4.1.6 对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验,数量为总数的0.5%~1%,但不应小于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根。
5 桩基础
5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须符合表5.1.3的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。
表5.1.3 预制桩(钢桩)桩位的允许偏差(mm)
项号 项目 允许偏差
1 盖有基础梁的桩:(1)垂直基础梁的中心线(2)沿基础梁的中心线 100+0.01H150+0.01H
2 桩数为1~3根桩基中的桩 100
3 桩数为4~16根桩基中的桩 1/2桩径或边长
4 桩数大于16根桩基中的桩:(1)最外边的桩(2)中间桩 1/3桩径或边长1/2桩长或边长
注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。
5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。
表5.1.4 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
序号 成孔方法 桩径允许偏差(mm) 垂直度允许偏差(%) 桩位允许偏差(mm)
1-3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩
1 泥浆护壁钻孔桩 D≤1000mm ±50 <1 D/6,且不大于100 D/4,且不大于150
D>1000mm ±50 100+0.01H 150+0.01H
2 套管成孔灌注桩 D≤500mm -20 <1 70 150
D>500mm 100 150
3 千成孔灌注桩 -20 <1 70 150
4 人工挖孔桩 混凝土护壁 +50 <0.5 50 150
钢套管护壁 +50 <1 100 200
注:1 桩径允许偏差的负值是指个别断面。2 采用复打、反插法施工的桩,其桩径允许偏差不受上表限制。3 H为施
你可能喜欢
- 建筑地基基础工程质量验收规范
- 建筑桩基技术规范JGJ94-2008
- 砌体结构工程施工质量验收规范
- 混凝土结构施工质量验收规范
- 建筑工程施工质量验收统一标准
- 地下防水工程施工质量验收规范
- 建筑地基基础工程施工质量验收规范44页
- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》最新版~5页
- 建筑地基基础工程施工质量验收规范38页
- 建筑地基基础工程施工质量验收规范55页
- 建筑地基基础工程施工质量验收规范2页
- 建筑地基基础工程施工质量验收规范.chm61页
- 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008勘误表3页
- 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008简介59页
- 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008摘要(锤击沉桩)2页
- 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)宣贯与建筑基坑支护新技术培训班2页
- 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008勘误表4页
- 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008勘误-12291页
- GB50203-2011最新砌体结构工程施工质量验收规范69页
- 2.1 砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-200219页
- GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范145页
- GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范36页
- 砌体结构工程施工质量验收规范23页
- GB50203-2011最新砌体结构工程施工质量验收规范71页
- 混凝土结构工程施工质量的验收规范19页
- 混凝土结构工程施工质量验收规范48页
- GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范48页
- 混凝土结构工程施工质量验收规范[1]31页
- 混凝土结构工程施工质量验收规范3页
- 60-关于发布国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》局部修订的公告1页