临时用电安全检查表

临时用电安全检查表

序 号 1

检查 项目 配电 箱、开 关箱

检查内容

临时用电安全检查表 检查方法 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查

检查记录

评估意见

配电柜应设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器 配电系统应设置配置电柜或总配电箱、分配电箱、开关 箱,实行三级配电,逐级漏电保护 设备专用箱做到“一机、一闸、一箱、一漏” ,严禁一闸 多机 分配电箱与开关箱的距离不大于 30m,开关箱与其控制 的固定式用电设备的水平距离不大于 3m 配电柜应编号,并应有用途标记 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置 配电箱应保持整洁,不得堆放任何防碍操作维修的杂物 移动式配电箱、开管箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘 电缆,不得有接头 不得用其他金属丝代替熔丝 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘 有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌

2

保护 系统 现场 照明 配电 线路 手持 式电 动工 具

保护零线必须使用黄/绿双色线,严禁黄/绿双黄线做相 线或零线用 保护零线与工作零线不滚接

3

灯具金属外壳要有接零保护 室内线路及灯具安装高度应不小于 2.5m 手持照明灯使用 36V 及以下电源供电 电线无老化、破皮

4 5

所用插座和插头在结构上应保持一致,避免导电触头和 保护触头混用 在潮湿场所或金属构架上严禁使用 I 类手持式电动工具 手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关,负荷线等必 须完好无损 使用手持式电动工具的作业人员,必须按规定穿戴绝缘 防护用品

6

其他

作业面上的电源线应采取防护措施,严禁拖地

电焊机应单独设开关, 电焊机外壳应做接零或接地保护。 现场检查 一次线长度应小于 5m,二次线长度应小于 30m。电焊 机两侧接线必须牢固可靠,并有可靠防护护罩 电焊把线应双线到位, 不得借用金属管道。 金属手脚架、 现场检查 结构钢筋等做回路地线。 电焊线路应绝缘良好, 无破损、 裸露。电焊机应采取防埋、防浸、防雨、防砸措施 电工作业应配戴绝缘防护用品,持证上岗 应定期对漏电保护器进行检查 施工现场有高压线的,必须有具体方案采取防护措施 宿舍用电严禁私拉乱接

现场检查 现场检查 现场检查 现场检查