审核电气工程施工图时需关注的一些问题

审核电气工程施工图时需关注的一些问题

太原理工大学建设监理公司 高春勇 杨婕

笔者作为从事建筑电气施工质量的工程监理人员,在多年的工程监理过程当中对电气施工图中经常出现的一些问题做了总结归纳,并将其进行了分类,供广大电气施工人员、图纸审查人员等同行业者参考。

一、设计说明

l.在设计说明中,设计人员应对负荷类别、防雷等级、防火级别、保护体系、供电方式及其它特殊要求向施工人员作出交待,否则,将相当于整套图纸设计的基准不明。

2.设计所引用的规程、复用图(施工图册)要在设计说明中标示清楚,如标准编号,出版序列号等,否则将造成混乱。

3.在本套图纸中不予设计或交付其它专业设计的部位,在设计说明中未予界定,特别是在变配电、电源备用、电梯设置、消防电源等关键部分容易造成漏项。

二、材料表

1.在材料表中的图形符号应采用国标,其次是部标、行标。未予规定的自拟图形,应在材料表的图例中标出。当使用国标图形,又给予不同含义时应加以说明,一套图纸的符号应该前后一致。

2.标识不详尽,关键规格参数未标,如屏、箱、柜除了型号还有规格,同时还应就其安装方式、高度等要求进行必要的补充说明。如应急灯还应指明续亮时间(不小于15min),对有些辨色要求的生产车间的照明日光灯,还应标明显色要求等。

3.材料表中的名称要正规,单位要标准。有的工程以俗语和地方行话表示名称,甚至专业术语出现错别宇。单位标志不能随意。

三、系统图

配电系统图在电气施工图中占有很重要的地位,有的工程以系统简单为由,既不出此图,又不作必要的补充措施,以致使识图者很难理顺各箱、柜之间的关系,甚至在施工时发生系统错误。

1.审图人员应对系统图中几个参数的选取予以特别关注:

功率因素:设计人员应针对系统末端所带负荷的特点适当选取比值,如大量使用日光灯类气体放电灯,又未加补偿措施的系统,不宜取大于0.5的值;又如以电动机为主要负荷的回路,也不宜取偏离0.8的值。

需要系数:有些工程的照明支路,在需要系数的选取上错误的选择了1,又有一些工程未按实际情况,需要系数盲目乱取。

负荷计算不全面,如未考虑变压器的损耗,设配电所的工程,采用电容器补充,未考虑电容器补充的分组措施。

综上所述,将导致系统计算电流偏小,致使导线截面及断路器的规格选取不当。尤其是越往上级,直至总配电箱,这种偏差会越大,影响也越大。

另外,为方便施工人员及审图人员了解系统负荷配置情况,设计人员应对系统内的各级配电支、干回路的Pe、Pjs、Kc、COS∮、Ijs、相序及供电对象等进行标注,这不仅可以使审图人员方便的对功率因素、需要系数等参数进行复核,同时也再次起到了确保系统正确性的作用。

2.在系统保护元件——断路器的选取上,施工人员或审图者应注意以下一些问题:

你可能喜欢

  • 建筑电气工程施工图
  • 建筑施工图审查要点
  • 电气识图教程
  • 电气施工图集
  • 电气符号大全
  • 电气工程预算实例
  • 建筑电气设备安装识图与施工

审核电气工程施工图时需关注的一些问题相关文档

最新文档

返回顶部