电梯调试资料
高中物理教学艺术
电梯调试资料.txt
最佳答案 首先进行现场电气线路检查。
一.检修状态试运行
A.轿内检修:
1.检查复核变频器的设定参数是否符合要求。
2.在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。
3.此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。
4.轿内检修上行可用11L14高层站的内指令输入点短接。
5.轿内检修下行可用11L40与最低层站的内指令输入点短接.
B. 轿顶检修:此时X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运行。
1.轿顶检修上行11L40与21L6 短接[X11亮]
2 .轿顶检修下行11L40与21L7短接。[X12亮]。
3.检修运行电梯状态;当11L40与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3。GMJ上行;SJ上行或XJ上行]。当门完 全关闭后[Y3熄;GMJ下行。Y14或Y15‘Y12‘Y0亮]。电梯马上起动向上或向下运行。此时要观察电梯运行方向是否与你的指令方向一致;如否,就要将变频器LF5的设定值[0/1]改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88和LF89的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18的设定值[on/off]改变。直到两者方向一致。
4.检修状态运行停止后应立即开门。
5.请注意,由于电梯首次运行,井道情况不清,恐防轿厢碰撞井道件故上‘下行的行程不要控制太长。
6.在机房试验检修运行正常后,可进入轿顶操作。
C.轿顶操作;
1. 检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效。
2. 检查轿顶检修是否优先。
3. 在上面1、2项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运行,若不正常,应的打轿顶急停后进行检查。
4. 若轿顶检修点动上、下行均正常。可在轿顶上检修上下行对井道件进行全程检查。查看井道件安装是否正确。
D.测层高。
1. 电梯在最低层平层,保持正常状态待命。
2.将PLC运行开关置OFF,用HPP将M812置ON;M811、M510置OFF,M150置ON[M150是测层高的开关,M510自动,M811上减速M812下减速]C235清零。
3.PLC、RUN开关置ON,此时电梯会自动关门,检修速度上行;到达顶层后自动停下。至此测高工作结束。且监测到Z=2n[n为层站数];D250=n。用编程器监测M510是否NO,如否,则测高失败,要重做上述工作。
4.注意:PLC所记录的DD202~DD[200+2n]数值就是层高表,可作日后维修时使用,不得随意改动PC机内层高表的数值.
5. 用轿内检修随意
上行或下行,观层楼数显的变化是否正确并从底层上行到顶层,又从顶层到底层,观层楼数显,若正确,即可试行快车.
二.平层精度调整
1. 各层上下均欠平层时;
a. 欠平层50mm以下时,上行可减少DD274数值,下行可减少DD276的值.
b. 超平层50mm以下时,上行可增加DD2
你可能喜欢
- 电梯井道
- 门机变频器
- 电梯培训
- 通力电梯调试资料
- 门机控制器
- 电梯调试手册
- 日立电梯调试资料
- 别墅电梯井道尺寸及相关技术参数1页
- 电梯井道安全门检修门和门锁安全要求(标准函件)1页
- 电梯井道顶部间距对对重缓冲器距离要求4页
- 电梯井道内架子1页
- 电梯井道允许的偏差数值1页
- 电梯井道脚手架搭设吊装合同1页
- ACVF门机变频器调试说明书(中文版)14页
- 门机变频器的基本运行功能参数1页
- 上海四喜机电提供松下门机变频器维修,AAD03011D说明书3页
- TD3200门机变频器常用参数表2页
- 卷帘门机变频器说明书11[1].6.1015页
- 易升门机变频器说明书19页
- 门机控制器年度供货合同4页
- 松下 AAD03010门机控制器使用手册13页
- 宁波欣达TD-3200门机控制器18页
- 申菱门机控制器说明书11页
- 艾默生TD3200门机控制器技术手册6页
- 西尔康门机控制器手册3页
- 华升富士达电梯调试与维修手册36页
- 广日电梯现场调试手册8页
- 【日立】日立电梯UA慢车调试手册4页
- nph电梯调试手册(28-42)15页
- 快速电梯SUPEX调试手册-final77页
- 曳引新时达电梯一体机电气调试手册(2013)5页
- 日立电梯的调试资料6页
- 永大日立电梯调试资料8页
- 永大日立电梯调试资料8页
- 永大日立电梯调试资料8页
- 日立GVF3电梯调试资料4页
- 永大日立电梯调试资料8页