浅谈建筑工程冬季施工方案


工程技术
浅谈建筑工程冬季施工方案
苏建军
(内蒙古蒙西建设集团有限公司,内蒙古乌海
016000)
[摘要]当工程工期十分紧张时候,冬季施工是北方地方最常见的施工方法,冬季施工要提高施工成本,还要保证工程质量,所以方方面面的
计划和措施都要符合冬季施工标准,在控制成本的同时,满足施工质量和进度,达到最好的工程效果是冬季施工的主要目标。[关键词]建筑工程;冬季施工
当工程工期十分紧张时候,冬季施工是北方地方最常见的施工方法,冬季施工要提高施工成本,还要保证工程质量,所以方方面面的计划和措施都要符合冬季施工标准,在控制成本的同时,满足施工质量和进度,达到最好的工程效果是冬季施工的主要目标。
1施工准备
1)加热水箱一个,毡布40块,燃煤10吨,木材3m3,温度计5支,测温记录表格1本,蒸汽管道热源(5kg)一处,蒸汽胶管300米。2)由刘时伟负责组织项目部施工人认真学习有关冬季施工的措施及冬季施工要求。由张文良专人负责测温并准确记录温度,实测室内外最高级最低温度。
2混凝土冬季施工
在搅制细石砼时,加入FX-120防冻剂,使砼中的水在负温下保持液态,保证水化作用的正常运行,使得砼在负温环境中持续增长。
2.1对原材料的要求
水泥选用普通硅酸盐525#早强水泥,砂中无直径大于10cm冻结块,石子中无冰块。拌合水的水温不宜大于80℃,拌合时投料顺序为水—砂子—石—水泥。
2.2防冻剂的配置和使用
防冻剂的掺量应根据室外的温度而定。要派专职人员对现场工地大气气温进行测温,并通过气象站了解气候。确定掺防冻剂砼在浇筑现场5~7天内的最低温度,并按此温度正确加防冻剂。确保外加剂冬季施工顺利进行。
2.3防冻剂掺量(掺量的百分率为水泥重量的百分率)
3后台原料加热的热工计算
搅拌机棚温度10℃以上,计算时取10℃,最低温度设定为-10℃,水温为80℃,试配制砼,C20配比:1∶2.21∶4.92,水灰比:0.5。
T=0.22(c×Tc+S×Ts+G×Tg)+Tw(W-Ps×G)+b×(Ps×S×Ts+Pg×G×Tg)-[B×(ps×s+pg×g)]/[W+0.22×(C+S+G)]
式中T———拌合时硂拌合物的温度
W,C,S,G———水,水泥,砂,石用量(kg)Tw,Tc,Ts,Tg———水,水泥,砂,石温度Ps,Pg———石灰石的含水率(%)B,b———水的溶解热。比热当骨料温度大于0时,b=1,B=0;当骨料温度小于0时,b=0.5,B=80;
考虑大气温度每天最低为-10℃,如低于-10℃,现场测定气温及砂石骨料温度并对砂子架热达到出罐要求温度,搅拌机棚温度>15℃,混凝土配合比为1∶2.21∶4.92,水灰比为0.5,砂含水率为2%。
T={0.22×[1×15+1.99×15+4.62×(-10)]+80×(0.6-0.5%×1.99-2%×4.62)+(5%×1.99×15)+0.5×[2%×4.62(-10)]2%×4.62)}/{0.6+0.22×(1.99+4.62)}=11.8c-80×(
混凝土自搅拌机中倾出温度:T0=T-0.16×(T-Td)式中Td-搅拌棚温度0.16-温度损失系数
T0=11.8-0.16*(11.8-15)=12℃4混凝土冬季施工质量检查
1)检查外加剂的掺量。2)测量水和外加剂溶液以及骨料加热温)测量砼自搅拌机中缺卸出时和浇筑时的温度和加入搅拌时的温度。3
度,每一工作班至少应测量检查四次。4)砼养护时的温度,在强度达
2.4防冻剂砼的搅拌与振捣
1)严格控制的水灰比,由骨料带入的水份及防冻剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除。2)搅拌前,应用热水冲洗搅拌机,搅拌时间3分钟以上。3)细石砼拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。4)砼在运输浇筑过程中的温度应与热工计算的要求相符,当与要求不符时,应采取采措施进行调整。5)砼运输及振捣的总时间不得超出30min。
2.5散水的养护
1)在负温条件下的养护,严禁浇水且外露表面必须覆盖。2)砼的初期的养护温度,不得低于防冻剂掺量要求的规定温度,达不到规定温度时,应立即采取保护措施。3)掺防冻剂的砼,当温度降低到防冻剂的规定温度以下时,其强度不应小于3.5N/mm。4)当拆模后的表面
2
到3.5N/mm,以前每2h测定一次,以后每6h测定一次。5)室外气温及周转环境温度在每昼夜内至少定时定点测量4次。
5安全质量保证措施
1)对全体职工进行冬季安全教育,制定安全制度,配备必要的防火器材和工具,要去工地不能随便点火取暖,防备失火,宿舍门窗要有)经常检查搅拌棚的防风,防雪及保温情通风措施,防止煤气中毒。2
况,发现情况及时解决。3)施工前应对各种机构进行严格检查,并经试运行合格,在施工中对机械要经常检查与保护,保证设备正常运转。4)专职测温人员做好测温记录,冬季施工记录,出现问题及时汇报,及时补救处理。5)遇雪后必须将架子及马道上的积雪清除干净,施工人员才能出入。
)养温度与环境温度差大于15℃时,应对砼采用保温材料覆盖保护。5护温度测量要均匀留设测温孔,全部测温孔均应编号开绘测温孔的布置图。测量砼温度时,测温表应于外界隔离。测温表留置在测温孔内不少于3min。
参考文献[]
[1]建筑工程现行施工规范.
[2]建筑施工技术.高等教育出版社.
WIND
131
你可能喜欢
- 单位工程
- 混凝土冬季施工
- 外墙保温施工
- 施工控制
- 地暖设计
- 单位工程观感质量评定表7页
- 单位工程费用汇总表1页
- 单位工程质量鉴定表9页
- 单位工程验收13页
- 单位工程竣工验收条件2页
- 单位工程竣工备案文件目录3页
- 某工程冬季施工方案(混凝土、回填土、砌筑、装修)12页
- 冬季施工水泥混凝土路面的几点经验3页
- 混凝土冬季施工质量控制4页
- 混凝土冬季施工方法浅析2页
- 混凝土冬季施工所要注意的事项2页
- 混凝土冬季施工质量控制的技术措施3页
- 0122 挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案19页
- 胶粉聚苯颗粒外墙保温系统施工流程12页
- 高层住宅现浇混凝土外墙外保温体系的施工实践3页
- A级外墙外保温系统施工工艺27页
- 中空微珠外墙外保温施工工艺14页
- C3,A3外墙保温施工专业分包合同新5页
- 地暖设计方案4页
- 地暖施工组织设计23页
- 采暖-锅炉地暖方案(设计、施工)24页
- 电地暖设计规范和地暖设计依据2页
- 地暖设计31页
- 地暖设计管径确定_secret6页