综合管路系统
综合管路
第14章 综合管路系统
12.1 系统概述
安徽省邮政通信生产指挥大厅智能化工程综合管路系统是安徽省邮政通信生产指挥大厅智能化系统传输数据的基础,智能化综合管路系统通过优化、协调各弱电系统的桥架、管线,为各智能化子系统线路敷设以及各子系统可靠运行提供保障。
12.2 技术要求
宽度小于100的桥架采用1.0mm壁厚热镀锌金属桥架,宽度大于等于100且小于150的桥架采用1.2mm壁厚热镀锌金属桥架,宽度大于等于150且小于400的桥架采用1.5mm壁厚热镀锌金属桥架,宽度大于等于400的桥架采用2.0mm壁厚热镀锌金属桥架,如果需要桥架必须采用专业接地线整体连接。管道采用国标紧定管。综合管路必须避免各种线缆造成相互间信号的干扰。敷设时要远离强电和射频辐射源的干扰。
12.3 桥架的性能指标要求
1.所有用于安徽省邮政通信生产指挥大厅的桥架及地面线槽产品是经桥架专业质量检测机构检测与认证的合格产品。
2.桥架和地面线槽由各种附件及安装支架等部分组成,所有产品均为厂家定型产品,不在现场生产和加工制作。
3.所有桥架及线槽直线段都采用由整块钢板弯制成的直通桥架和线槽,桥架和线槽为全封闭型。桥架和线槽直线段单件标准长度为2米,板材最小厚度为
1.5mm。地面线槽的盖板采用铜合金材料制造。
4.所有桥架及线槽表面进行热镀锌钢板喷塑处理,安装附件采用电镀锌处理。
5.桥架及线槽表面镀层厚度大于12μm,经钝化处理后,应有良好的钝化膜,表面采用划线、划格法试验不应起皮剥落,镀锌表面应光滑均匀、致密,不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。地面线槽的防水防锈要求符合国家相应的最新质量标准。
6.桥架及线槽应接地可靠并满足规范要求。
7.桥架辅材是指桥架和线槽配套用的各型三通、弯通、连接头、伸缩连接板、封头、吊架、支架、接地线及相应安装附件等。