2012《公共建筑节能设计标准》
《公共建筑节能设计标准》
1.本标准涉及的几个重要概念
1.1 公共建筑的范围:指办公建筑(包括写字楼、政府部门办公楼等),商业建筑(如商场、金融建筑等),旅游建筑(如旅馆饭店、娱乐场所等),科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等),通讯建筑(如邮电、通信、广播用房)以及交通用房(如机场、车站建筑等)。
1.2 基准(Baseline)建筑:是以20世纪80年代改革开放初期建造的公共建筑作为比较能耗的基础,称为“基准建筑”。基准建筑围护结构的构成、传热系数、遮阳系数,按照以往80年代传统做法。如表1。遮阳系数SC均取0.80。
标准规定,按本标准进行的建筑节能设计,在保证相同的室内环境参数条件下,与未采取节能措施前相比,全年采暖、通风、空气调节和照明的总能耗应减少50%。
国内主要城市基准建筑的传热系数K

2 1.3 透明材料。设置在常规墙体外侧的玻璃幕墙不作为透明幕墙处理。
标准规定的窗墙面积比的上限定为0.7。已考虑到了公共建筑的透明幕墙的应用需要。即使立面采用全玻璃幕墙,扣除各层楼板及楼板下面梁的面积(楼板和梁与幕墙之间的间隙必须放置保温隔热材料),窗墙比一般不会超过0.7。
1.4 建筑气候分区。各城市的建筑气候分区如表2。
2.建筑幕墙部分的总则
为满足标准的总节能50%的目标要求,建筑幕墙需满足以下几点。
2.1 严寒地区、寒冷地区的建筑幕墙应采用隐框幕墙,明框幕墙应采用隔热铝合金型材或采取其它有效的隔热措施;其它地区的建筑幕墙宜采用隐框幕墙,明框幕墙宜采用隔热铝合金型材或采取其它有效的隔热措施。
2.2 严寒地区的透明幕墙应采用气体层厚度不小于12mm的中空低辐射玻璃或其它类型的相同保温性能的节能玻璃。
2.3 寒冷地区、夏热冬冷地区的透明幕墙应采用气体层厚度不小于9mm的中空玻璃或其它类型的相同保温性能的节能玻璃。

3.非透明幕墙部分
在该标准中,非透明幕墙主要是指铝板幕墙、石材幕墙等,此类幕墙的保温做法通常采用面板材料如铝板、石材等内加装50mm厚度的玻璃棉,玻璃棉密度一般不小于16千克/立方米,幕墙传热系数一般在0.7~0.9W/m2.K之间。根据
幕墙招聘网www.51wendang.com
1