各单项信号故障处理程序及流程

附件1:

各单项信号设备故障处理基本程序

一、基本要求

1.在接到信号设备故障通知后,要立即赶到车务运转室在控制台上应单独操纵试验(试验2-3次),然后了解故障的基本情况,按技规308条进行登记,办理设备停用手续,并在10分钟内向电务段调度汇报。

2.在处理信号设备故障的过程中,必须严格执行电务技术纪律,防止信号故障升级(坚决杜绝违法使用封连线构成信号设备出现非正常显示)。

3.必须按照先室内后室外、先近后远、先正线后侧线的原则,组织进行故障修复,最大限度地压缩信号故障延时。

4.在初步判断故障范围为室外故障时(特别是区间设备故障),应迅速出动,会同工务、车务等相关人员对故障情况进行确认,并排除故障。

5.在到达故障现场后严禁盲目开盖进行故障处理,首先要与室内取得联系,室内人员应配合检查设备运用状态,并进行操纵试验。

6.在处理电气化区段信号设备故障时,必须在确保牵引电流畅通的情况下恢复故障。

7.信号电缆中断后,应根据故障现象判定电缆中断所影响的范围,并查看电缆配线图纸,确定是一条电缆中断还是多条电缆中断,并迅速组织备齐相应的备用电缆、接续材料、接续工具。

8.在外界妨害造成的信号设备损坏、丢失导致设备停用时,要及时通知公安、车务、工务等有关部门到现场确认,并积极组织进行修复。

9.在遇雷电及高压侵入造成的信号设备故障时,必须在确认外电压已消

你可能喜欢

  • 检修作业
  • 信号机点灯电路
  • 电动转辙机
  • 信号微机监测
  • 电子轨道
  • 计算机常见故障处理
  • 计算机故障
  • 自动闭塞

各单项信号故障处理程序及流程相关文档

最新文档

返回顶部