问:在施耐德变频器维修中,ATV21变频器如何安装通讯卡?

答:由于ATV21本体端子块占用了扩展卡插槽,所以安装通讯卡前,首先应将端子块

取下,然后再将通讯卡装上。由于每种通讯卡上都包含有通讯所需的I/O端子,可满足通讯模式下的工作需要。

问:在施耐德变频器维修中,ATV21变频器可以存储几套用户参数?

答:一套。

问:在施耐德变频器维修中,ATV302系列变频器能否通过现场总线通讯控制? 答:不能,ATV302没有通讯接口。

问:在施耐德变频器维修中,Premium对RS485口具有Modbus协议的变频器或仪

表通讯,怎样配置,用何指令读写数据?

答:需配PCMCIA多协议通讯卡TSXSCP114,电缆TSXSCPCM4030,T型接线盒

TSXSCA50。TSXSCP114的物理接口为RS485,支持Modbus或Uni-Telway协议或字符串通讯。具体选择何种协议,在PL7或者Unity软件中选择。用READ_VAR和WRITE_VAR指令进行读写。

问:在施耐德变频器维修中,ATV21变频器设置PID功能,0至20公斤对应0至50Hz,

通过面板内部给定在8公斤,PID反馈通过VIA端口0至10V,应如何设置?(VSD) 答:1.Fnod设置为3(远程模式主速度给定源)

2.F360设置为1(PID控制启用)

3.F701设置为1(显示面板单位)

4.F702设置为0.4(定制频率显示转换因数)

问:在施耐德变频器维修中,ATV系列变频器可以作变频电源使用吗?

答:不可以。变频器是依据交流异步电动机特性设计的控制设备,不能当变频电源使用。

