配电变压器三相负荷不平衡率计算统计技巧
配电变压器三相负荷不平衡率计算统计技巧 我们知道,配电变压器三相负荷不平衡率的计算公式是:
三相负荷不平衡率 = (最大相负负荷 - 最小相负荷 )/最大相负荷 *100% (国家规定的配电三相负荷不平衡率的标准是不大于15%,中性线电流不大于变压器额定电流的25%)
因此,当我们把整个供电所配电变压器三相负荷测试的数据(当然也可以用台区三相各相表计数据进初略估算),在Excel表格里输入公式后迅速进行统计计算,公式如下:
= [max( 取值范围) - min(取值范围)]/max( 取值范围) 如下图示例: 说明:公式中 max() 是指取最大值函数 max()是取最小值函数 括号中选取需要取值的单元格。