城市地下商业空间中的防灾广场设计

第6卷第3期2005年6月

解放军理工大学学报(自然科学版)

JournalofPLAUniverSityofscienceandTechnology

Vol.6No.3Jun.2005

文章编号 1009-3443(2005)03-0250-04

城市地下商业空间中的防灾广场设计

陈志龙9

坤9

伏海艳9

曹继勇

(解放军理工大学工程兵工程学院9江苏南京210007)

要 为保证地下商业空间中灾时人员的安全疏散9对防灾疏散因素进行研究9定量分析防灾广场的面积~位置等属性G在现行的建筑防火规范的基础上9针对火灾等灾害的特点9采用归纳~拟合~非线性规划等方法9确定防灾疏散各因素的量值或模型G结果表明9防灾广场的合理设计能保证地下商业空间中灾时人员的有效疏散G

关键词 地下商业空间;疏散;防灾广场;区位模型中图分类号 TU972+.4文献标识码 A

Designofsguarefordisasterpreventionin

urbanundergroundCommerCia\spaCe

CHENZhi-long9

LIUKmn9

FUH i-y n9

CAO i-yong

(EngineeringinStituteofCorpSofEngineerS9PLAUniv.ofsci.STech.9Nanjing2100079China)

AbstraCt Toguaranteepeople SSafetyinundergroundcommercialSpace9thefactorSofevacuationWereanalyZedandtheareaandthelocationofSguareSfordiSaSterpreventionWerecalculated.BaSedonpreSentfirecodeSandaimingatthecharacterSoffireS9thefactorSofevacuationWereconfirmedbySummariZing9imitating9non-linearprogrammingandothermethodS.WithappropriateSguareSfordiSaSterprevention9theproblemofevacuationinundergroundcommercialSpaceWaSWellSolved.ThemethodinthiSpaperiSSuggeStedtomeettheneedfortheWholepublicundergroundSpace.

KeYWords urbanundergroundcommercialSpace;evacuate;SguarefordiSaSterprevention;locationtheory

明显9导向性不强9会出现拥挤而减缓疏散人群的速

l

防灾广场的概念与特点

度等9对救援很不利;另外9疏散楼梯功能单一9对改善地下空间的不良环境作用不大G地下防灾广场作为节点空间9同单纯的设置疏散楼梯相比较9具有复

将地下商业空间内的中庭~主要出入口等设计成有效的防灾空间9称之为防灾广场9包括无上盖

的井形空间以及两座以上通向地面的楼梯9以满足紧急疏散和采光~排烟的要求 1IG

在地下商业空间中9可以通过设置疏散楼梯等达到灾时疏散的目的9但并非十分有效9如识别性不

收稿日期 2004-12-24.

作者简介 陈志龙(1964 )9男9教授9博士生导师;研究方向

人防工程与地下空间开发利用;E-mail chen-Zl

vip.163.com.

合的功能9能够有效地解决这些问题G

首先9防灾广场使疏散变得简洁~高效(这里不考虑地下多层的情况)G防灾广场处于线型空间的端点9成为空间方位的标志9与较为零乱的疏散楼梯相比9防灾广场灾时具有更强的导向性9加强了疏散的目的性;防灾广场与其所服务的地下商业空间处于同一层上9灾害发生时9人们可直接~迅速地脱离灾场9进入相对安全的广场内9然后疏散到地面9而不会因为疏散楼梯的原因减缓疏散的速度;防灾广场的设置对救援工作起到一定的积极作用G