超限高层建筑结构基于性能抗震设计的研究
介绍基于性能抗震设计的方法及其应用
第-N卷第%期#$$/年%月
土木工程学报T:>(-NY43(
U:(%#$$/
0VFU+0FTFWQUXFUQQ@FUXYS"@U+W
超限高层建筑结构基于性能抗震设计的研究
徐培福
戴国莹
(中国建筑科学研究院)
摘要:基于性能的设计方法已引起工程界的关注,在超限高层建筑的结构抗震设计中,采用基于性能要求的抗震设计方法,有助于提高高层建筑工程抗震设计的可靠性、避免抗震安全隐患,同时又促进高层建筑技术发展。本义阐述基于性能抗震设计方法与常规抗震设计方法的比较;针对超限高层建筑结构的特点,提出结构的抗震性能目标、性能水准以及实施性能设计的主要方法,包括性能水准判别准则、性能目标的选用及结构计算和试验要求。文中还列举了应用性能设计理念和要求的部分工程实例。关键词:超限高层建筑;抗震设防;基于性能设计中图分类号:!"#$%!"&’#()*
文章编号:%$$$,%-%.(#$$/)$%,$$$%,%$
文献识别码:+
!"#$%#&’()",*’+",+"-+&-),"+-.(%$/’00*1-0,-(.+/#1)/1#"+*"2%(,
/3")%,",+!")-$-)’/-%(
!"#$%&"
’(%)"*+%,-
(01234+546789:;<=2>623?@7A74B51)
’4567896:!17C7B;:B84357,D4A7667A2?387E1:614A54=?1E4EE73E2:32373?2377B23?(F3E17A72A82567A2?3:;E4>>D=2>623?AEB=5E=B7AD79:36E175:67,AC752;254E2:3E17C7B;:B84357,D4A7667A2?387E1:62A434G42>4D>75:=3E7B,874A=B7E:?=4B43E77E17B7>24D2>2E9:;E17A72A82567A2?3,E:73A=B7E1774BE1H=4I7A4;7E9:;E4>>D=2>623?AEB=5E=B7A,436E:CB:8:E7E1767G7>:C873E:;E1746G43576E7513:>:?9;:B12?1B2A7D=2>623?AJ!12AC4C7BCB7A73EA5:8C4B2A:3AD7EK773E17C7B;:B84357,D4A7667A2?387E1,:64365:88:367A2?387E1:6A,B75:887364E2:3A:3E17C7B;:B84357:DL75E2G7A,C7B;:B84357>7G7>A,4AK7>>4AE17CB:57,6=B7E:54BB9:=EE17C7B;:B84357,D4A76A72A82567A2?3:;E4>>D=2>623?AD79:36E175:67AC752;254E2:3,235>=623?5B2E7B24:;C7B;:B84357>7G7>A,A7>75E2:3:;C7B;:B84357:DL75E2G7A436B7H=2B7873EA;:BAEB=5E=B4>434>9A2A436E7AE(M:87CB45E254>73?2,377B23?54A7AK125114A78C>:976E175:357CE2:3436B7H=2B7873E:;C7B;:B84357,D4A7667A2?3,4B74>A:67A5B2D76(:;<=>7?5:E4>>D=2>623?D79:36E175:67,AC752;254E2:3;A72A825;:BE2;254E2:3;C7B;:B84357,D4A7667A2?3
风、地震等)的性能、施工过程及长期使用性能,该
!前言
基于性能的抗震设计理念和方法,自#$世纪&$年代在美国兴起,并日益得到工程界的关注。美国的
%#、PQR+#-’(%&&’年)提出了既+!0*$(%&&O年)
有建筑评定、加固中使用多重性能目标的建议,并提
[]
[]
规范对基于性能设计方法的重要准则作了明确的规定。日本也开始将抗震性能设计的思想正式列入设计和加固标准中,并已由建筑研究所(<@F)提出了一
[&]
个性能标准。欧洲混凝土协会(0Q<)于#$$-年出
版了“钢筋混凝土建筑结构基于位移的抗震设计”报
[%$]告。澳大利亚则在基于性能设计的整体框架以及
供了设计方法。美国加州结构工程师协会MQ+S于
[]
%&&/年提出了新建房屋基于性能的抗震设计-。%&&N年和#$$$年,美国PQR+又发布了几个有关基于性
[*鶫’]
能的抗震设计文件。#$$-年美国F00(F3E7B34E2:3,4>0:670:=352>)发布了《建筑物及设施的性能规[N]范》,其内容广泛,涉及房屋的建筑、结构、非结构及设施的正常使用性能、遭遇各种灾害时(火、
建筑防火性能设计等方面做了许多研究,提出了相应
[%%]
的建筑规范(<0+%&&O)。我国在基于性能的抗震
[&,%#]
设计方面也发表了不少论文加以研究和探讨。
基于性能的抗震设计是建筑结构抗震设计的一个新的重要发展,它的特点是:使抗震设计从宏观定性的目标向具体量化的多重目标过渡,业主(设计者)可选择所需的性能目标;抗震设计中更强调实施性能目标的深入分析和论证,有利于建筑结构的创新,经过论证(包括试验)可以采用现行标准规范中还未规
收稿日期:#$$*,%%,$-,收到修改稿日期:#$$*,%%,%N
你可能喜欢
- 钢筋混凝土结构抗震性能
- 参数设置
- 建筑抗震设计规范
- 嵌固部位
- 施工许可证办理流程
- 建筑结构抗震设计
- 超限结构
- 土木工程
- 钢筋混凝土框架_核心筒结构抗震性能研究_胡妤6页
- 钢筋混凝土框架结构基于性能的抗震设计方法_周定松6页
- 既有钢筋混凝土结构抗震设防目标与性能评估_张宇11页
- 钢筋混凝土框架顶部钢结构加层的抗震性能分析3页
- 钢筋混凝土框架顶部钢结构加层的抗震性能反应谱分析7页
- 谈钢筋混凝土框架结构抗震性能论文9页
- 调度分机参数设置12页
- 加工参数设置2页
- VRAY参数设置3页
- FANUC 通讯参数设置5页
- 手持GPS参数设置2页
- IGCU标准参数设置6页
- 关于我国现行建筑抗震设计规范GBJ11_89的几点讨论8页
- GB50011-2001建筑抗震设计规范127页
- 建筑抗震设计规范局部修订10页
- 建筑抗震设计规范第6.1.14条规定的理解和设计思考3页
- 建筑抗震设计规范修订情况50页
- 从_建筑抗震设计规范_修订谈砖混房屋抗震设计体系4页
- 嵌固部位定义.txt6页
- 多高层建筑嵌固部位选取位置论文7页
- 高层建筑结构底部嵌固部位的讨论2页
- 嵌固部位3页
- 地下室顶板作为上部结构嵌固部位的探讨9页
- 嵌固部位6页
- 从规划许可证至施工许可证办理流程及所需资料2页
- 施工许可证办理流程2页
- 办理施工许可证流程图1页
- 北京办理施工许可证流程1页
- 0.流程.银川开发区建设工程施工许可证各项手续办理流程(2012)1页
- 办理建筑工程施工许可证的流程及所需材料(关于南京市)1页
- 商品房论文建筑结构体系论文建筑抗震设计论文:对某小高层建筑结构安全性与经济性的分析6页
- 论高层建筑结构抗震的优化设计_杨磊3页
- 高层建筑结构抗震设计思想与工程实例分析_郭霞飞2页
- 高层建筑结构抗震设计方法分析_肖湘2页
- 高层建筑结构抗震设计的方法研究_章明2页
- 高层建筑结构抗震分析和设计的探讨_徐宜和3页
- 超限高层建筑结构抗震设计需重视的几个问题-徐培福42页
- 某复杂超限高层结构抗震计算与分析3页
- 超限高层结构设计研究5页
- 超限高层结构的抗震性能分析32页
- 超限高层结构设计内容20页
- 某超限高层的结构分析设计5页
- 土木工程测量试题库9页
- 土木工程考研各方向学校排名2页
- 土木工程4页
- 土木工程概论考试重点4页
- 土木工程施工组织设计(范本)67页
- 土木工程学生注意6页