预应力张拉三级安全技术交底

一、一般要求 1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。 2、张拉设备操作工必须经过安全技术培训,经考核确认合格后,方可上岗。 3、张拉作业前,结构混凝土强度应达到设计文件或施工组织设计的规定值。 4、预应力筋(束)必须按照设计规定的控制应力值进行张拉,严禁超控制应力张拉。 5、施加预应力的机具设备、锚具、夹具、连接器和预应力钢丝、钢绞线或钢筋应相互匹配。

限超过 6 个月或超过设计规定的期限都应重新进行标定。 12、张拉作业现场必须划定作业区,设专人值守,非作业人员禁止入内;在张 拉构件的两端,必须设置防护设施,并设安全标志。 13、预应力筋(束)穿筋(束)、张拉、灌浆等作业的机具设备应完好,安全 装置应齐全、有效,电气接线与拆卸应符合施工用电安全技术交底具体要求;作业 前,经检查、测试、试运行,确认安全。

二、张拉过程安全要求 张拉过程安全要求 过程安全 1、张拉前应对预留孔道进行检查,孔道应定位准确、内壁光滑、通顺,端部 位置正确;孔道内的灰渣等杂物应吹扫或冲洗干净;孔口预埋锚座钢板应与孔道中 心线垂直;孔道应预留灌浆排气孔。 2、预应力筋(束)张拉要求 (1)油泵运行中和液压系统带压状态,严禁拆卸压力表与管路系统。 (2)张拉作业时,预应力筋(束)的两端严禁站人;张拉操作人员必须站在千 斤顶和预应力筋的侧面。 (3)油泵运行过程中,严禁操作工离开岗位;需要离开岗位时,必须停止油泵 运行,并切断油路和电源。 (4)张拉作业中发生异常

响声或发现断丝、锚楔滑移和碎裂时,必须停止张 拉,查明原因,待采取处理措施后,方可恢复张拉。 (5)张拉作业应按施工设计规定逐级、缓慢、均匀地升压加荷至设计或施工组 织设计规定的控制伸长值和控制张拉吨位的压力表读数范围内。 (6)安装张拉设备时,对于直线预应力筋(束),应使张拉力的作用线与孔道 中心线重合;对于曲线预应力筋(束)应使张拉力的作用线与孔道中心线末端的切 线重合。 (7)采取应力控制方法张拉时,应校核预应力筋(束)的伸长值;如实际伸长 大于计算值 10%或小于计算值 5%,应停止张拉,待查明原因并采取措施调整后, 方可继续张拉。 (8)张拉过程中,应逐根量测预应力筋(束)的伸长值和观测张拉吨位相应压

预应力张拉三级安全技术交底