浅谈静压预应力管桩施工流程与质量控制

当前,建设工程静压预应力管桩的应用较为广泛,本文以佛山某学院实训楼8、9、10座建筑工程为实例,详细阐述了静压预应力管桩的施工方案和技术及施工过程中的质量控制措施,以确保工程的质量和安全。

垫!

Sci ence an Tech ogy nno d nol I vat o Her l in ad

Q: !

工业技术

浅谈静压预应力管桩施工流程与质量控制 苏静

(佛山市中辰钢结构有限公司广东佛山 5 80 ) 2 0 0 摘要:当前,建设工程静压预应力管桩的应用较为广泛,本文以佛山莱学院实训楼8 9 1座建筑工程为实例,,、0详细阐述了压预应力静 管桩的施工方案和技术及施工过程中的质量控制措施,以确保工程的质量和安全。 关键词:静压颓应力管桩质量控制施工方案中图分类号: U 5 . T 733 文献标识码: A文章编号: 6 4 0 8 (0 00() 0 6 - 1 17 - 9 X 21 )5a- O 4 0

1工程概况 本工程位于佛山市顺德区某学院校区内,该学院实训楼8 9 l座建筑工程。为、、O工区侧有已完成的 1座实训楼建筑,—5同期有 6 7实训楼建筑施工。 -座实训楼 8 9 1座形、、0成“”型建筑,六层钢筋混凝土框架结 E字为构,建筑面积共约 2 2 5 4 m建筑高度约 0 2 .3, 3 . m, 2 5层高 4 2最大跨度 1 . 5工程 . m。 6 1 m。采用 5 0 1 0 0 * 0 A型静压预应力管桩基础, 共计 2 9。基持力层为强风化泥质粉砂 8条桩岩,中2 2桩长 2~3 m,条设计桩长其 8条 O 2 7约 1 m,桩竖向承载力特征值 R= 4单 1 0 k工程拟采用 2静压力桩同时施 8 0 N。台 工。

2施工过程 2 1桩基础施工准备 . ( )程项目负责人、安员应会同建 1工质设单位、监部门、理公司有关人员对邻质监近建筑物进行压桩前安全检查和记录,并根据检查情况实施加固等措施,固措施加 须进行验收。

( )的规格必须符合设计要求,质 2桩其量必须符合设计要求和施工验收规范,并应有出厂合格证,应根据地质资料和设还计要求初步确定桩段的级配计划数量。3 () 接桩使用焊条、号、能必须符合设计要牌性求和有关规定,有出厂合格证。并 2 2施工操作工艺川 . 测量放线~一桩机就位~一吊桩、插桩一~稳桩和压桩~一接桩~一送桩一

一稳压。 ( )量定位放线要认真复核设计图纸 1测及设计院交桩点位,要时将坐标控制点、必 水准控制点按标准设置要求布设在施工现场,准控制点数量满足施工需要及测量标点间互相复核的需要即可,后依据设计然

mi。桩的顺序应根据场地的地形、质、 n压地 桩基的设计布置密集程度以及压桩机移动方便等因素来决定。 () 5接桩。桩长不够时,在采用焊接法接桩。桩时预埋件表面应清洁,下桩节间接上的缝隙应用铁片垫密焊牢,接时应采取焊措施对称施焊,减少焊缝变形引起节点以弯曲。缝应连续、满。桩方法和要求焊饱接按设计采用。桩处的焊缝应自然冷却接 l~ 1mi,外露铁件刷防腐漆后,压 0 5 n对才入土中。 ( )桩。计要求送桩时,送桩”中 6送设“的 心线应与桩身吻合一致方能送桩。桩深送度一般不宜超过 2压桩应连续, m。同一根桩的中间间歇时间不宜超过半小时。 ()压。 7稳当压桩力已达到两倍设计荷载或桩端已到达持力层时,随即进行稳应压,当桩长小于 1 m或粘性土为持力层时, 5 宜取略大于 2设计荷载作为最后稳压力,倍 并稳压不少于 5,次 1 n当桩长大于次每 mi, 1 m或密实砂土为持力层时,取 2设计 5宜倍荷载作为最后稳压力,稳压不少于3,并次 每次 1 n。定其最后各次稳压时的贯入 mi测度。上如设计有具体要求时,按设计要以则求执行。压桩施工时,由专人或开启自动应记录设备做好施工记录,始压桩时应记开录桩每沉下 1 m油压表压力值,下沉至设当计标高或两倍于设计荷载时,记录最后应三次稳压时的贯入度。

能全部了解清楚,下还有障碍物,地最后导致会有沉不下的现象。勘探时要详细探在明工程地质情况,要时应作补勘,确选必正择持力层或标高,据工程地质条件,根合理地选择施工方法及压桩顺序。 3 4桩顶位移 .桩入土后,到在块硬障碍物,桩尖遇把挤向一侧。节桩或多节桩施工时,接的

两相两桩不在同一轴线上,生了曲折。而导产从致在沉桩过程中,邻的桩产生横向位移相或桩身上浮。工前应对桩位下的障碍物施清理干净,要时对每个桩位用钎探了解。必 对桩构件要进行检查,现桩身弯曲超过发规定或桩尖不在桩纵轴线上的不宜使用。 在稳压过程中,发现桩不垂直应及时纠如正,桩时要保证上下两节桩在同一轴线按上,头处应严格按照操作要求执行。接 3 5接桩处开裂 .在连桩时,接处表面没有清理干净,连 留有杂质、雨水、迹等。接质量不好,油焊焊接不连续,饱满,不焊缝中有夹渣等使两节桩不在同一直线上,接桩处产生曲折,在压入时接桩处局部产生集中应力而破坏连接,现松脱开裂。桩前,连接部位上出接对的杂质、污、份等必须清理干净,证油水保连接清洁。查连接部件是否牢固、检平整和符合设计要求,有问题必须进行修正才如能使用。桩时,节桩应在同一轴线上,接两 焊接预埋件应平整服贴,缝应饱满连续。焊

3施工中易出现的问题及预防措施[ 2】 3 1桩身断裂 .桩制作时桩身弯曲超过规定,尖偏桩离桩的纵轴线较大,入过程中桩身发生沉倾斜或弯曲或者稳桩不垂直等原因,桩使在沉入过程中,身突然倾斜错位,时可桩这能是桩身断裂。施工前应对桩位下的障在碍物清理干净,必要时对每个桩位用钎探了解。桩构件要进行检查,现桩身弯曲对发 超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不宜使用。在堆放、桩吊运过程中,严格按照有应关规定执行,现桩开裂超过有关验收规发定时不得使用。

4结语 静压预应力管桩具有很多优点且已在很多地区得到了广泛应用和发展,要我只们在应用的过程中,格落实现有技术规严范、施和有关经验,不断改进提高其技措且术应用水平,可以很好地控制静压预应就力管桩的施工质量。

图纸精确算出尺寸关系或各桩位坐标,对桩位进行精确测放。 ( )桩机的安装,须按有关程序或 2压必说

明书进行。桩机的配重应平衡配置于压平台上。桩机就位时应对准桩位,压启动平台支腿油缸,正平台处于水平状态。校 ( )动门架支撑油缸,门架作微倾 3启使 1。以便吊插预制桩。吊预制桩时先栓 5,起好吊装用的钢丝绳及素具,后应用索具然捆绑住桩上部约 5 c 0 m处,动机器起吊预启制桩,使桩尖垂直对准桩位中心,缓放下缓插入土中,回复门架在桩顶扣好桩帽,卸可去索具。 ( ),次校正桩的垂直度和平台的 4时再水平度,证桩的纵横双向垂直偏差不得保超过0 5然后启动压桩油缸,桩徐徐压 .%。把下,制施工压速度,般不宜超过2 控一 m/

参考文献 [】郭炜锋 .压预应力混凝土管桩的主要 1静施工方法和质量控制【 . J建筑安全,09] 2 0 (2; 3 6 1 )2~2 .[】保玉,翠微 .压预应力混凝土管 2杜任静桩施工中注意的几个问题 ( .龙江科 J黑]技信 099:l . ̄2 0 ()3 0【 3】胡红梅 .工程静压预应力管桩施工异某常情况分析及处理【】福建地质, 0 9 J. 20 ()6~2 5 32 3 6 .[ 4】贺新宇 .压预应力管桩 ( Hc施工技静 P )术及质量控制措施分析探讨讨… .川 四建材2 0 ( )4~4 . 0 94: 5 6[】刘长宪 . 5武汉地区静压预应力管桩设计及施工探讨[】资源环境与工程,0 9 J. 2 0 ( )5 0~5 3. 4:1 1

3 2桩顶掉角 . 预制的混凝土配比不良,工控制不施严,捣不密实等或养护时间短,护措施振养不足;顶与桩帽的接触面不平,沉入时桩桩不垂直,桩顶面倾斜,成桩顶面局部受使造集中应力而掉角。桩前应对桩构件进行沉检查,查桩顶有无凹凸现象,检对不符合规范要求的桩不宜使用。 3 3沉桩达不到要求 .勘探时对工程地质情况不明,探工勘作是以点带面,局部硬平层、夹层不可对软