暖通专业全面计算表格
房间编号 房间功能 房间长(m)*宽(m)*高(m) 房间面积(m2) 窗户面积(m2) 外围结构面积(m2) 人员数量 灯光(W) 新风量(L/S) Q1(围护结构负荷,单位KW) Q2(人员负荷,单位KW) Q3(灯光负荷,单位KW) Q5(新风负荷,单位KW) Q(总冷负荷,单位KW) q (单位面积冷负荷W/m2) 房间编号 房间功能 房间长(m)*宽(m)*高(m) 房间面积(m2) 窗户面积(m2) 外围结构面积(m2) 人员数量 灯光(W) 新风量(L/S) Q1(围护结构负荷,单位KW) Q2(人员负荷,单位KW) Q3(灯光负荷,单位KW) Q5(新风负荷,单位KW) Q(总冷负荷,单位KW) q (单位面积冷负荷W/m ) 2
NO.1 6.3 36.5 7.4 138.3 3.7 730.8 32.9 2.4 0.5 0.7 1.5 5.1 139.0 2 70.0 4452.0 1400.0 10176.0 2226.0 178080.0 6678.0 206.6 278.3 178.1 304.2 967.1 217.2 × 63.6 × × 5.8 ×
( ( (
0.1 20 9
) ) )
( ( (
0.5 40 3
) ) )
房间编号房间功能
房间长(m)*宽(m)*高(m)房间面积(m2)窗户面积(m2)
外围结构面积(m2)人员数量灯光(W)
新风量(L/S)
Q1(围护结构负荷,单位KW)Q2(人员负荷,单位KW)Q3(灯光负荷,单位KW)Q5(新风负荷,单位KW)Q(总冷负荷,单位KW)q (单位面积冷负荷W/m2)房间编号房间功能
房间长(m)*宽(m)*高(m)房间面积(m2)窗户面积(m2)
外围结构面积(m2)人员数量灯光(W)NO.16.336.57.4138.33.7730.832.92.40.50.71.55.1139.0
2
70.04452.01400.010176.02226.0178080.0×
63.6
×
×
5.8
×
(((
0.1209
)))
(((
0.5403
))

)