水情信息分中心建设方案探讨

国家防汛指挥系统水情分中心建设方案探讨

吴恒清

(水利部淮委水文局,安徽 蚌埠 233001)

摘要:通过分析常规报汛存在的问题、防汛指挥系统的设计思路,总结中国水文自动测报系统的技术发展状况,提出了国家防汛指挥系统水情分中心建设中的通信信道、测报方式、信息传输格式、水文资料收集、传感器和电源等设计方案选择建议,并以Motorola遥测、遥控技术为例介绍了国外水文自动测报系统中采用的先进技术。

关键词:技术现状;建设方案;MDLC通信协议

1 常规报汛存在的问题

我国现有水情信息的传递基本上仍沿袭传统的报汛方式。其信息流程基本是如下两种方式:其一,测站报汛人员通过公用通信网或水情无线报汛网采用语音方式把水情信息传送到地市水文局;其二,采用电报或传真方式把水情报文传送到地市水文局,地市水文局再将水情报文通过电信局报房采取一报多发方式或通过邮电分组数据交换网传送到各级防汛指挥部门。信息经多次中转,传输时间长,实时性、可靠性较差。目前各省(区、市)防汛指挥部收齐全部报汛站水情信息约需1-3h,有时甚至更长。落后的信息传递方式根本满足不了防汛、洪水预报和调度的需要。

2 国家防汛指挥系统总体设计思路

针对上述状况,国家防汛指挥系统设计大纲要求,改变水情信息的传输手段和信息处理技术,以地市辖区为范围建设水情分中心,提高防汛信息收集、处理的自动化水平,以实现:①水情信息20min内到达地市,30min内到达国家防总;②解决水情信息收集的同时,实现信息存储,便于水文资料整编。

3 国内水文自动测报系统的技术现状

国内水文自动测报技术研究和引进始于80年代初。国内建设较早的有浙江浦阳江、黑龙江拉林河、广东西枝江、滦河潘家口、汉水丹江口水库水文自动测报系统(简称系统)。80年代末期90年代初,我国水文自动测报技术有了较大发展。1987年,当时的水电部水调中心牵头组织了全国较有代表性的水文自动测报技术科研院所组成攻关项目组,以实现水文自动测报系统设备国产化为目标,并以淮河正阳以上流域和黄河的洛河流域为试点建设区,建设全部采用国产化设备的水文自动测报系统。这2个系统于1989年建成,也是当时全国最大、最复杂的系统。系统经过两年的试运行,于1992年4月通过水利部鉴定验收。经过这两个系统的建设,使我国水文自动测报技术水平、设备性能、可靠性都有了较大的提高。在此基础上经过改进完善,为今后系统建设奠定了较好的技术基础。目前我国大多数运行着的系统都是这一代设备的改进型。10多年来,据不完全统计,全国已经建成的大小系统所包含的站点有6 000多个。

目前已经建成系统的建设目的大多数都是防汛报汛,很少考虑水文资料的存储整编,也就是说系统在防汛基础上没能密切结合水文需求,因此造成水文自动测报系统和常规水情测报两张皮。基于这些原因,当时设计的系统一般只能自动测报水位和雨量两个参数,少数系