避雷器试验
10kV氧化锌避雷器的预防性试验介绍
王履公 甘肃省兰州市农电公司(730030)
氧化锌避雷器具有非线性系数大。限压特性好、通流量大、响应快、残压低、无续流、寿命长、对大气过电压和操作过电压都能起保护作用的特点,尤其是对并联电容器组的过电压保护作用,碳化硅阀式避雷器与之无法比拟。现在氧化锌避雷器已广泛用于农村电网,由于我国农村10kV电网是中性点不接地系统,单相接他故障时,避雷器承受的工作电压高,时间长,加之氧化锌阀片制作技术目前尚不完美,因试验方法不当,查不出有缺陷氧化锌避雷器,曾发生运行中氧化锌避雷器爆炸事故。为此应按电气设备预防性试验规程规定周期,做好氧化锌避雷器的预防性试验工作。
一、绝缘电阻试验
该试验是各种氧化锌避雷器的必做项目。主要用于判断避雷器阀片是否受潮。内部零件装配是否合格。试验前应将避雷器瓷套管擦净,用2500V摇表测出的绝缘电阻应大于 1000MΩ。
二、测避雷器通过lmA电流时直流电压值U1mA。
该电压又称标称直流电压、参考电压、最小参考电压、临界动作电压、起始动作电压等等。该电压反应氧化锌避雷器由小电流工作区到大电流工作区的分界点,是无间隙氧化锌避雷器的必做项目。10kV氧化锌避雷器在12. 7kV电压下,应该能工作24h;在15kV电压下,应能工作2h。U1mA直接反应避雷器承受短时过电压和系统额定电压的运行能力,可以检查避雷器的保护特性、装配质量和老化程度。规范规定该值与初始值相差不得大于 5%。由于避雷器型号规格不同、通流量不等、厂家不同等原因,该电压差值较大。(见表1、表2)笔者认为:凡有厂家提供数据的,实测 U1mA值与厂家数据相比较;凡厂家没提供数据的,安装时实测U1mA。U1mA值与下式计算值相比较,若在系数范围之内,可认为合格,以后试验数值与这次实测值相比较,差值不应超过5%。

测试接线如图1,直流电源选用KGF-30型或JGS-2型晶体管高压直流电源,电压脉冲不超过1.5%。
三、测量75%U1mA时的泄漏电流
相同厂家无间隙氧化锌避雷器U1mA值一览

表
你可能喜欢
- 高压电气试验
- 氧化锌避雷器试验
- 避雷器原理
- 避雷器试验报告
- 电气装置安装工程
- 互感器试验
- 变压器试验项目
- 110KV高压电气试验设备的配置5页
- 高压电气试验收费标准7页
- 高压电气设备试验内容和原理3页
- 高压电气设备试验技术2页
- 高压电气设备试验3页
- 高压电机A修电气试验44页
- 避雷器原理及试验8页
- 氧化锌避雷器原理3页
- 避雷器原理及运行维护18页
- 氧化锌避雷器原理与试验分析2页
- 波长避雷器原理与用途3页
- 避雷器原理2页
- 避雷器试验报告1页
- 氧化锌避雷器试验报告41页
- 10-避雷器试验报告1页
- 氧化锌避雷器试验报告单 21页
- 避雷器试验报告1页
- 避雷器试验报告12页
- GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准59页
- GBJ 148-90电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范58页
- 电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范22页
- 1电气装置安装工程高压电器施工及验收规范8页
- DL/T 5161.11-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程(11:电梯电气装置施工质量检验)4页
- DL/T 5161.5-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程(5:电缆线路施工质量检验)18页
- 变压器试验项目及方法讲义1页
- 变压器试验项目23页
- 变压器试验项目2页
- 变压器试验项目与程序2页
- 变压器试验项目与程序1页
- 变压器试验项目翻译参考1页


