上海市建设工程优质结构评审标准

上海市建设工程优质结构评审标准

(安装部分)

一. 水电预埋配管

1. 暗敷在建筑物、构筑物内电线保护管与建筑物表面的距离不小于15mm

2. 塑料管在墙体上应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,其保护层厚度不应小于15mm

3. 电线保护管的弯曲处,不应有裂隙、凹陷、褶皱,且弯曲程度不应大于管外径的10%,暗配管弯曲半径不应小于管外径6倍,埋设于地下或砼内时,其弯曲半径不应小于管外径10倍,各管线经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置。

4. 镀锌钢管和薄壁管应采用螺纹连接,不得熔焊,跨接线采用紧定螺丝应牢固,黑色钢管采用螺纹连接时两端应焊跨接接地线,圆钢跨接接地线的直径不应小于6mm,焊接长度为其直径的6倍,焊接应牢固、平整、饱满,不得有点焊、咬肉、夹渣和钢管焊穿等现象,采用套管连接的,套管长度为管外径的1.5—3倍,焊缝应牢固严密。

5. 预埋砼板、柱、梁内各箱、盒内填充物清除干净,固定用的钉子应拔掉,金属箱、盒还应刷防锈漆,埋设在砖墙内各箱、盒有抹面的应突出10mm

6. 屋面防雷引下线应明显可见,防雷:下面要有测试点,上面要有引出点