风管漏风检测记录
风管漏风检测记录 表C6-40 工程名称 系统名称 系统总面 积(㎡) 试验总面 积(㎡) 检测区段图示: XX干休所 送风系统 200 275
编号 试验日期 工作压力(Pa) 试验压力(Pa) 系统检测分段数 分段实测数值 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 分段表面积 (㎡) 30 20 45 40 70 试验压力 (Pa) 500 500 500 500 500 实际漏风量 (m3/h) 134.5 105.3 222.95 189.3 339.1 500 5段 2003年4月10日
系统允许漏风量 3 (m /㎡· h) 检测结论:
7
实测系统漏风量 3 (m /㎡· h)
平均值4.95
检测结果符合设计要求和《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)规定。 施工单位 专业技术负责人 XXX
签 字 栏
建设(监理)单位
XX工程公司 专业质检员 XXX 专业工长 XXX
XXX
本表由施工单位填写并保存。


本表由施工单位填写并保存。