摘 要:《民用建筑节能设计标准(采暖地区建筑部分)》JGJ26-95和《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)及其修订稿都对采暖部分作了一些规定,并给出了相关参数的取值范围,其中存在一些明显的差异。本文对这些差异进行了比较分析。 关键字:热负荷指标 耗热量指标 1 引言
中华人民共和国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称上设计规范),是在1976年颁布的《工业企业采暖通风与空气调节设计规范》TJ19-75的基础上修订完成的,经国家计委1987年12月30日以计标[1987]2480号文批准发布;根据建设部《关于印发"1998年工程建设国家标准制订、修订标准"的通知》(建标[1998]244号文件"2001年3月194人民共和国行业标准《民用建筑节能设计标准(采暖地区建筑部分)》(以下简称节能标准)自1996年7月1日起开始施行。本文对设计规范和节能标准采暖部分的一些差异进行了比较分析。
2 设计规范与节能标准采暖部分的基本介绍
在与节能标准进行比较分析时,新旧设计规范相近的部分以设计规范进行表述,而有差异的地方则以旧设计规范和新设计规范进行单独表述。
2.1 设计规范采暖设计热负荷指标计算方法
采暖设计热负荷指标q(W/m)。采暖设计热负荷指标是指在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房向其它供热设施供给的热量。采暖设计热负荷指标q计算公式如下:
q=Q/Ao (1)
式中Q,Ao分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m),且Q值应根据建筑物下列散失的获得的热量确定:
1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,且基本大批量计算公式为 Q1=Afk(tn-twn) (2)
2