水电厂接地电阻计算方法

水电厂接地电阻计算,适用于一般工业企业。

接地电阻计算方法 单根垂直接地体(棒形): RE1≈σ/l 单根水平接地体: RE1≈2σ/l 多根放射形水平接地带(n≤12,每根长 l≈60m): RE≈0.062σ/n+1.2 环形接地带: RE≈0.6σ/√A σ值(参考): 土壤类别 黑土、田园土 粘土 砂质粘土、可耕地 黄土 含砂粘土、砂土 多石土壤 砂、砂砾 Ω.m 50 60 100 200 300 400 100 较湿时 30~100 30~100 30~300 100~200 100~100 250~1000 较干时 50~300 50~300 80~1000 250 >1000 1000~2500

类别 接 地 体 接 地 线

接地体及接地线的最小尺寸规格 材料及使用场所 圆钢 角钢 钢管 扁钢 圆钢 扁钢 室内 室外 室内 室外

最小尺寸 直径10mm 厚度4mm 壁厚3.5mm 截面 48mm 厚度4mm 直径6mm 直径8mm 截面48mm2 厚度3mm 截面48mm 厚度4mm 2 2

垂直接地体根数确定: n≥RE1/ηRE 垂直接地体的利用系数η值(环形敷设) 根数 10 20 1 0.52~0.58 0.44~0.50 垂直接地体的 间距与其长度 2 0.66~0.71 0.61~0.66 比 3 0.74~0.78 0.68~0.73

30 0.41~0.47 0.58~0.63 0.66~0.71

满足热稳定的最小截面:

接地电阻计算方法

单根垂直接地体(棒形):

RE1≈σ/l

单根水平接地体:

RE1≈2σ/l

多根放射形水平接地带(n≤12,每根长 l≈60m):

RE≈0.062σ/n+1.2

环形接地带:

RE≈0.6σ

水电厂接地电阻计算方法

水电厂接地电阻计算方法

水电厂接地电阻计算方法

垂直接地体根数确定:

n≥RE1/ηRE

垂直接地体的利用系数η值(环形敷设)

满足热稳定的最小截面: