柴油发电机组安装检验批质量验收记录表
说 明
GD2406043
主控项目:
1. 发电机的试验必须符合本规范附录A的规定。
2. 发电机组至低压配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ;塑料绝缘电缆馈电线路直流耐压试验为2.0kV,时间15min,泄漏电流稳定,无击穿现象。
3. 柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。
4. 发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接连接,螺栓防松零件齐全,且有标识。
一般项目:
1. 发电机组随带的控制柜接线应正确,紧固件紧固状态良好,无遗漏脱落。开关、保护装置的型号、规格正确,验证出厂试验的锁定标记应无位移,有位移应重新按制造厂要求试验标定。
2. 发电机本体和机械部位的可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。
3. 受电侧低压配电柜的开关设备、自动或手动切换装置和保护装置等试验合格,应按设计的自备电源使 用分配预案进行负荷试验,机组连续运行12h无故障。 检查数量:主控项目全数检查。
一般项目全数检查。
检验方法:见本规范第28.0.7条。
判 定:应检数量全部符合本规范规定判为合格