状态检修

电力系统状态检修

第3 卷 3 20年 4 05月

云 南

力技

Vo l

I N o.

Y N A E E T I P WE U N N L C R C O R

A r2 0 p 05

变电设备状态分析与状态检修 方贵荣 (曲靖供电局会泽供电分局,云南会泽 640) 520摘要:通过设备状况分析,对变电设备的实际工况有一个清楚完整的掌握。为变电设备状态检修提供强有力的保障,实现真正意义上的状态检修,将变电检修从繁重的劳务模式中解脱出来。关健词:变电设备;状况分析;状态检修;劳务输出;技术输出 中图分类号: M 2 T6文献标识码:B文章编号:10一 35 05 0一 05 0 06 74 ( 0 ) 02一 2 2 2

1传统检修方法及弊端 变电检修编制执行检修计划的过程是如何开 展的呢?首先,检修计划的编制依据是规程中确

的实际状态和工况如何,只依据单一的检修周期来确定开关的检修时间,不仅导致充油设备的渗

定的检修周期,如由开关的跳合闸次数及切断电流的次数等确定检修时间。其次,检修项目是由 设备的检修周期、开关的跳合闸次数、开关切断

漏、充气设备的泄漏、机械传动部分的磨损,缩短了设备的使用寿命,越检修问题越多,甚至在检查二次公共回路的过程中误碰、误动与工作无关的开关。统计资料表明: 2k, k, 20V 1 V 3V 1 0 k电压等级的电压互感器 (T P )及电流互感器 (T C )渗漏是取样阀; 2k, k, 20V 1 V 3V电压 1 0 k等级的S6 F气体开关气体泄漏部位是取样阀;无论是检修原因还是正常运行时的分合,开关的机械磨损程度是一样的。以 20 2k V者海电站 1, s 2主变为例,#这种变压器可免去维护,但实际的

电流的次数以及变电站所报的缺陷等确定。再次,检修方法是执行设备停电检修计划。对停电一次 设备的外观、油位、压力、设备的重点部位及部

件检查,清洁设备外观,对设备进行电气绝缘预防性试验,对充油设备采集油样;对停电二次设备的装置校验、仪表校验、二次回路检查及缺陷消除。最后,对检修过的设备出检修、试验及调 试报告。

编制检修计划的唯一依据是规程中所确定的 检修周期。以20V及 1 k 2k 1 V开关为例, 0 0 8%以上开关只是在改变电网运行方式时才会操作,一

做法是:变压器及其 20V 1 k 2k, V两侧开关、 1 0避雷器、中性点避雷器,高压试验需要 1天半的时间,保护传动试验至少需

要做 4次。实际上, 主变压器高压试验项目完全可以省略,主变两侧

开关、避雷器、中性避雷器的高压试验项目也完

年中动作次数极少,而检修时的跳合闸次数远远高于正常动作次数。统计资料显示,开关正常传动试验动作次数如下:20V及 I k 2k l V主变开关 O平均 4次,20V出线开关平均 3次,20V 2k 2k, 1OV母线联络开关及 10V出线开关平均 1 lk 1k次。非正常情况下将高于以上平均动作次数,再加上运行人员要求就地手动分合及验收分合开关,开关检修期间的动作次数将更高。开关的机械动作次数直接决定了开关的使用寿命。那种不管开关 收稿日: 04 2 2期 20 -1一1

全可以视设备状况而定。变压器传动试验的目的在于检查控制回路、跳合闸回路、事故音响信号回路的正确性、完整性及可靠性。如果舍去试验带着开关跳合闸 1 2一次后,其它传动试验只是检查出口继电器有无出口电压和相应的信号,开关检修跳合闸次数将至少可以降低 5%, 0再省略运行人员就地手动分合及验收分合开关次数,那么开关检修跳合闸次数将至少可以降低 7%左右。 5由此可见,少检修或不检修比过度检修要可取。