118-住宅小区照明线路电压损失的计算

电力系统

住宅小区照明线路电压损失的计算

住宅小区照明线路电压损失的计算

电压损失是指线路始端电压与末端电压的代数差。它的大小,与线路导线截面、各负荷功率、配电线路等因素有关。为了使末端的灯具电压偏移符合要求,就要控制电压损失。但在住宅小区中,因为以往小区面积较小,供配电半径较小,仅是单一的道路照明,一般就不计算线路电压损失,而是根据经验保证线路电压的损失在合理范围内。然而这些年来随着住宅小区规模的逐步扩大以及人民生活水平的不断提高,除了要增加小区道路照明设施外,还要增加景观照明。面对这一新情况,计算小区照明线路电压损失非但重要,而且十分迫切。以下是本人结合实践,查阅了相关书籍资料所谈的个人体会。不当处请同行指正。

一、计算城市照明线路电压损失的基本公式

1、在380/200低压网络中,整条线路导线截面、材料相同(不计线路阻抗),且cosφ≈1时,电压损失按下式计算:

△u%=R0ΣPL/10VL2=ΣM/CS (式-1)

ΣM=ΣPL—总负荷矩;

R0——三相线路单位长度的电阻(?km);

VL——线路额定电压(kV);

P——各负荷的有功功率(kw);

L——各负荷到电源的线路长度(km);

S——导线截面(mm2);

C——线路系数,根据电压和导线材料定。在工具书中可查。一般,三相四线220/380时,铜导线工作温度50度时,C值为75;铜导线工作温度65度时,C值为71.10。

你可能喜欢

  • 电压降计算公式
  • 路灯设计
  • 照明计算书
  • 小区景观照明设计
  • 电线电缆载流量表
  • 电缆计算公式

118 住宅小区照明线路电压损失的计算相关文档

最新文档

返回顶部