地暖设计施工规范
一、 一般规定
1) 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。
2) 地表面平均温度计算值应符合一下的规定: 区域特征 适宜范围 最高限值 人员经常停留区 24--26 28 人员短期停留区 28--30 32 无人停留区 35--40 42
3) 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa.
4) 低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,要同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。
5) 地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合以下要求: 施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、温控装置布置图及分水器、集水器、地面构造示意图等内容。 设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数、加热管的技术数据及规格;标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热保温材料的导热系数、密度、规格及厚度等。 平面图中应绘出加热管的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。 二、 地面构造
1) 与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。
2) 地面构造有楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面曾组成,并应符合下列规定:
当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间的楼板上部可不设绝热层
对于潮湿房间在填充层上部应设置隔离层。
面层(装饰层)应采用热阻小于0.05㎡.K/W的材料。
3) 地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度应按下表规定(热阻相当原则)
楼层之间楼板上的绝热层 20㎜
与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层 30㎜ 与室外空气相邻的地板上的绝热层 40㎜
4) 填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5--12㎜。加热管的填充层不宜小于50㎜。当地面荷载大于20KN/㎡时,应会同结构设计人员采取加固措施。 三、热负荷的计算:
1) 地面辐射供暖系统热负荷,应按这现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019的有关规定进行计算。
2) 计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的
你可能喜欢
- 安装工作
- 地面辐射供暖技术规程
- 地暖施工流程
- 地暖安装规范
- 报价方案
- 暖通空调设计手册
- 设计总结
- 安装班工作总结5页
- 安装班工作计划3页
- 安装工作人员管理细则2页
- 安装监理工作联系单安装1页
- 安装监理工作联系单安装1页
- 安装监理工作联系单安装1页
- jgj142-2004地面辐射供暖技术规程_secret33页
- 《地面辐射供暖技术规程》31页
- 地面辐射供暖技术规程JGJ142-200417页
- JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》条文说明17页
- JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程9页
- 地面辐射供暖技术规程7页
- 地暖工程施工基本流程2页
- 电地暖施工流程3页
- 地暖施工流程2页
- 地暖施工流程 装修细节要注意5页
- 地暖系统施工流程16页
- 地暖施工流程5页
- 江苏源美竹木业有限公司报价方案3页
- 安防监控报价方案11页
- 纯净水设备工程报价方案资料下载9页
- 贵州省黄平县中等职业技术学校智能化工程报价方案12页
- 按揭报价方案2页
- OA报价标准方案4页
- 暖通空调系统设计手册95页
- 2011注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试专业考试规范及设计手册6页
- 2011注册公用设备工程师(暖通空调)执业资格考试专业考试规范及设计手册-2012.1.10整理版(全)3页
- 暖通空调设计手册及工具2页
- 暖通空调运行维护与设计施工验收标准规范实用手册5页
- 暖通空调运行维护与设计施工验收标准规范实用手册5页
- 软件工程课程设计总结2页
- 组织设计总结7页
- 砖混结构的设计总结4页
- 教学设计大赛总结2011.53页
- 设计院个人总结2页
- 设计总结11页