对《城市热力网设计规范》一条推荐性条文的反思

通过工程实例提出根据城镇区域工程环境条件,尤其是地下管线情况来选择敷设方式的方法,并且提出完善《城市热力网设计规范》(CJJ34-2002)第8.4.8条规定,使该条规定进一步具体化的建议。

维普资讯 www.51wendang.com

对城市热力网设计规范) )一条推荐性条文的反思 李显字 (北京铁路局丰台建筑段,北京 1 0 7 ) 0' 0 0

要:通过工程实例提出根据城镇区域工程环境条件,尤其是地下管线情况来选择敷设方式的方法,并且提出完善 《城市热力网设计规范》 ( d 4 2 ) )第8 4 8 Cd 3 - ( 2 X . .条规定,使该条规定进一步具体化的建议。

关键词:城镇直埋供热管道;有补偿敷设方式;无补偿敷设方式;城市热力网设计规范中图分类号:1 9 . 1 953" J文献标识码: B文章编号:02 30 (07 8 03- 2 10- 67 20 )0- 01 0

我国行业标准《城市热力网设计规范> ( J 3— CJ 4 20 0 2)自2 0年 1 1 0 3月日起实施。新规范的实施,为节约能源,保护环境,提高生产效率,发展城市集中供

短,管道布置灵活,得到了建设单位的认可。此工程实例发人深思,值得认真总结,以便加深对规范的理解,

以利于提高对规范条文的灵活和综合应用水平。

热事业,提高集中供热工程设计水平起到了巨大的推动作用。新规范要求我国城市热网设计既要符合城市规划要求,又要注意美观,做到技术先进,经济合理,安全适用。本文作者在工程设计实践中,对规范中一项推荐 性条文有所感想,在这里提出,希望和广大同行交流探讨,对理清设计思路有所裨益。

2一项工程实例 2 1工程概况 . 2 0年原北京铁路分局为贯彻落实市环保局要求, 02 解决北京铁路第五中学、南开地小区及丰台机务段厂区 供热问题,投资改造热力管网。南开地小区原来由本小区燃煤锅炉房供热,装有三台42 W .M燃煤热水锅炉。丰台

l关于《市热力网设计规范》 ( J 3 )中城 c J4 的一条推荐性条文 规范C J4 9第7 .条明确规定: J3 - 0 . 7 5直埋供热管道,宜

机务段厂区原来由厂区锅炉房供热,装有两台28 W .M燃煤

热水锅炉。铁五中由校区锅炉房供热,装有一台2 M燃 .W 8 煤热水锅炉。按照市环保局要求此三处燃煤锅炉必须停止使用,改为清洁能源锅炉。由于北京铁路局桥南供热

采用无补偿敷设方式。新规范中也有类似的条款,规范 CJ 4 20第848 J3 - 02 ..条规定:直埋敷设热水管道,经计算

厂装有四台 1 H

水锅炉,出力还有很大裕量,故铁路 4峨局决定停用铁五中、南开地和丰台机务段锅炉房,改为 换热站,通过热网改造,敷设直埋供热管道与桥南供热厂相连。该工程主管道走向为:出供热厂沿市政路新华

允许时,宜采用无补偿敷设方式,并应按《城镇直埋供热管道工程技术规程》 ( J丌8— 8) CJ 1 9的规定执行。新 规范条文说明第848 ..条解释为:直埋敷设管道上安装许

多补偿器不仅管理工作量大,而且降低了直埋敷设的经 济性,另外,无论是地沟敷设型补偿器还是直埋敷设型

街敷设供回水双向4 0管道后,通过浅埋暗挖隧道横穿 0m 西四环路,依次通过第五中学校区,南开地小区,通过

补偿器都是管道的薄弱环节,降低了管道的安全性,因此有条件时宜采用无补偿敷设方式。 作者在实际工程设计中依据此条款设计的无补偿敷 设方案由于经济性差,施工难度大,工期长,被建设单

顶管施工,穿过京哈铁路、京沪铁路、京广铁路后进入机务段厂区。管线布置示意见图 1。

2 2室外供热管道设计方案 . 221基本设计参数及取用材料。考虑经济性及对周 .. 围环境的影响程度,决定采用直埋敷设。室外直埋主供

位否决。相反有补偿敷设方案,由于施工难度小,工期