铜排铝排重量换算 交流直流载流量 环境温度表

铝排理论数据 规格(mm2) 重量(kg/m) 交流载流量(A)25℃ 直流载流量(A) 每相1片 每相2片 每相3片 每极1片 每极2片

20×3 30×3 40×3 40×4 50×4 50×5 60×6 60×8 80×8 100×8 100×10 120×10

0.171 0.257 0.342 0.456 0.54 0.676 1.026 1.368 1.82 2.28 2.85 3.42

215 315 365 480 540 665 870 1150 1320 1625 1820 2070

—— —— —— —— —— —— 1350 1630 2040 2390 2860 3200

—— —— —— —— —— —— 1720 2100 2620 3050 3650 4100

215 315 370 480 545 670 880 1170 1355 1690 1910 2300

—— —— —— —— —— —— 1555 2055 2400 2945 3350 3900

铜排理论数据 规格(mm2) 重量(kg/m) 交流载流量(A)25℃ 直流载流量(A) 每相1片 每相2片 每相3片 每极1片 每极2片

20×3 30×3 40×3 40×4 50×4 50×5 60×6 60×8 80×8 100×8 100×10 120×10

0.534 0.8001 1.0668 1.418 1.778 2.215 3.2004 4.2672 5.69 7.112 8.89 10.668

275 357 475 625 700 860 1125 1320 1690 2080 2310 2650

1740 2110 2620 3060 3610 4100

2240 2720 3370 3930 4650 5200

275 355 475 625 705 870 990 1510 1755 2180 2470 2950

1990 2630 3095 3810 4325 5000

环境温度变化时,载流量校正系数表

铜排铝排重量换算 交流直流载流量 环境温度表

铜排铝排重量换算 交流直流载流量 环境温度表

环境温度变化时,载流量校正系数表