安全阀选型计算书

安全阀的选型计算书

选型计算标准依据:ASMEⅧ、API 526、API527、GB12241—89、GB12242—89。 依据安全阀的排量计算公式:

Wr=10KdrCAPdr

式中: Wr——额定排量 (Kg/h)

Kdr——额定排量系数,可取0.7~0.8

C——气体特性系数,为绝热指数K的函数 1K

)K 1≈2.634 C=3.948K(K 1M ZT

K——绝热指数,对于天然气可取1.3

A——流道面积 (mm2)

Pdr——绝对额定排放压力(MPa)

M——气体分子量,以甲烷为主的天然气,M=16.98(Kg/kmol) T——排放时阀进口绝对温度(K)

Z——气体压缩系数,取1.0

举例计算如下:

泄放量:工况29800Nm3/h、设定压力Ps=1.78MPa,

操作温度-10℃~50℃(计算时取20℃),天然气密度取0.66Kg/Nm3

排量减低系数取0.9,

我公司AF46Y先导式安全阀超过压力△P0≤3%Ps。

喷嘴计算面积为:

A =WrZT=29800 0.9 0.6610 0.8 2.634 (1.78 1.03 0.1) 1 293

=2577.47(mm2)=4.0(in2)

安全阀计算流道直径d0=4A

=57.29(mm)

按照API 526和API RP520标准,结合我公司先导式安全阀多年为用户选型计算、使用情况,最大的喷嘴代号N,喷嘴面积4.34in2。

选型规格为:AF46Y,进口:4″/150class,出口:6″/150class。